10匹三相空调要用多大的电缆?怎么算?

10匹三相空调要用多大的电缆?怎么算?压缩机功率=空调功率?... 10匹三相空调要用多大的电缆?怎么算?压缩机功率=空调功率? 展开
 我来答
陈灾灾
2018-04-08 · TA获得超过1.3万个赞
知道小有建树答主
回答量:89
采纳率:96%
帮助的人:2.2万
展开全部
  1. 10P的空调电功率在8KW左右,三相的每条火线电流大约12A的样子,考虑空调启动电流,至少要用国标线4平方以上的铜线3根作为火线,零线可以细点2.5的铜线。

  2. 10HP,空调额定功率:7.5KW 380V。线径选用:7.5*2/4=3.75mm²。可用4*4mm²的即可。

  • 空调匹数原指输入功率,包括压机、风扇电机以及电控部分。因不同品牌其具体的系统及电控设计的差异,其输出的制冷量也各有不同,故其制冷量以输出功率计算。

  • 一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡,以国际单位换算应乘以1.162,故一匹制冷量为2000×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量。1.5匹的应为2000×1.5×1.162=3486W,依此类推,大致能判断空调的匹数和制冷量。一般情况下制冷量2200~2600W都称为一匹,3200~3600W为1.5匹,4500~5500W为2匹。

匿名用户
推荐于2017-11-25
展开全部
是的,压缩机功率是空调总功率的95%。内机功率只是很少的一部分。楼主最好详细的看看压缩机和出风口电机的总瓦数是多少,马上就帮你算要多大的线了
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-08-30
展开全部
10P的空调电功率在8KW左右,三相的每条火线电流大约12A的样子,考虑空调启动电流,至少要用国标线4平方以上的铜线3根作为火线,零线可以细点2.5的铜线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?