5芯的35电缆能负载多少千瓦
5个回答
展开全部
如所带负载的功率因数,纯电阻负载就接近1,电机类负载就要小一点,0.7左右,单纯的说能带1.732*380V*140Acosφ=92*cosφKW。
通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。
扩展资料:
如果2x35平方毫米的电缆用于单相220V回路中,可以带35千瓦。如果3x35平方毫米的电缆用于三相380V回路中,可以带74千瓦。
选择方法如下(以常用VV型电缆为例):
1、单相220V回路中:查阅VV型电缆的《安全载流量表》知,2x35平方毫米的电缆的载流量是160A。则单相220V,160A的功率=220Vx160A=35.2KW。
2、三相380V回路中:(功率因数为1)查阅VV型电缆的《安全载流量表》知,3x35平方毫米的电缆的载流量是112A。则三相380V,112A的功率=根号3x380Vx112A=73.7KW。
参考资料来源:百度百科 ——电缆
展开全部
这个跟很多因素有关的,如所带负载的功率因数,纯电阻负载就接近1,电机类负载就要小一点,0.7左右,单纯的说能带1.732*380V*140Acosφ=92*cosφKW,cosφ取0.65~0.75之间,因为估计是带电机类负载了,如果带室内照明及插座的话,可以取为0.9;且该电缆控制断路器选择100A容量级。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
铜芯的能承受190kw负荷,铝芯的是140kw
追问
3×35加2×16的能负载多少呢怎么计算呢,谢谢
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
