原因:测试电阻值必须要三根导线,数值才比较准确,具体如下:

1、热敏电阻根据电阻值随温度变化的原理测量温度。

2、金属线还具有电阻值随温度变化的特性。连接到热阻直接影响测量结果。

3、解决方案是从总电阻中去除电线的电阻(此电阻也随环境温度变化)。要实现这一点,必须知道至少一根导线的电阻(其他导线可以使用相同的材料、长度、厚度)。要知道电线的电阻,必须从两端进行测量。因此,热阻应使用三根线。

扩展资料:

热电阻的安装要求

对热电阻的安装,应注意有利于测温准确,安全可靠及维修方便,而且不影响设备运行和生产操作。要满足以上要求,在选择对热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点:

1、为了使热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电阻。

2、带有保护套管的热电阻有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电偶和热电阻应该有足够的插入深度:

1)对于测量管道中心流体温度的热电阻,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装)。如被测流体的管道直径是200毫米,那热电阻插入深度应选择100毫米;

2)对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电阻。浅插式的热电阻保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电阻的标准插入深度为100mm。

3)假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电阻插入深度1m即可。

4)当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管。

参考资料来源:百度百科--导线

参考资料来源:百度百科--热电阻

敖雁邗溪
2020-01-25 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:32%
帮助的人:865万
展开全部
pt100三线制热电阻,它在0度时电阻值应100欧,随着温度的升高,他的阻值也升高,在138欧时,它的相应温度应是91度(138.08欧),一度大约在0.39-0.4欧间.(随着温度的变化阻值有差异).正规的三线制热电阻接法应是a,c为0欧,ab或bc在0度时应为100欧,在室温的环境下应有阻值或大于100欧,如在室温20度的环境下,阻值应在107.79欧左右.如果你用万用表量电阻,如ab和bc显示开路说明该热电阻已坏或b有问题(脚坏了或接线不良),ab和bc中有一对显示开路,一对有阻值显示,说明a或c脚坏了(ac显示开路),只能当二线制热电阻.你可查工业铂电阻分度表(iec751-1983),jb/t8622-1997标准.我曾担任设计生产技术的,希望你满意并采纳.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hs1605
推荐于2017-11-23 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:8956
采纳率:82%
帮助的人:874万
展开全部
  热电阻是根据电阻值随温度变化而变化的原理测温的。
  金属导线也具有电阻值随温度变化而变化的的特点。接在热电阻上直接影响测量结果。
  解决方法是把导线的电阻值(这个阻值还会随环境温度变化)从总电阻中去掉。要达到这个目的就必须知道至少一根导线的电阻值(其它的可用同样材质、长度、粗细的线)。而要知道导线的电阻值就必须从他的两头进行测量。所以热电阻要用三根线。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sugar279078115
2016-12-05 · 知道合伙人公共服务行家
sugar279078115
知道合伙人公共服务行家
采纳数:215 获赞数:379

向TA提问 私信TA
展开全部
PT100,3线制,1正2负,其中负线2根,一根起温度修正作用。