霍尼韦尔消防报警主机上的多线控制盘指示灯,有个第二设备回讯?不是只能连一个设备反馈吗?第二设备是啥
1个回答
展开全部
GST-LD-KZ014 多线制控制盘每路为3线(C1+、C1-、A1),与单控设备之间为3线连接,与启、停双控设备之间为6线连接(占用2路),实现DC24V有源输出和无源触点输入。输入、输出端具有短路、断路检测功能,每路采用单独的指示灯指示启动、反馈和故障状态。受控设备的负载端需要设置转换模块;
直接控制盘设有手动输出控制和自动联动功能,在手动状态下,可利用控制盘上的按键完成对现场设备的手动控制;若需实施自动控制,必须将控制盘与火灾报警控制器连接,并由控制器按现场编制的逻辑联动公式指挥控制盘对外控设备进行自动联动控制。
直接控制盘设有手动输出控制和自动联动功能,在手动状态下,可利用控制盘上的按键完成对现场设备的手动控制;若需实施自动控制,必须将控制盘与火灾报警控制器连接,并由控制器按现场编制的逻辑联动公式指挥控制盘对外控设备进行自动联动控制。
追问
也就是说那个第三个灯是故障指示的意思吗?没看明白啊
三个LED显示,第一个是输出,第二个是联动的设备反馈,第三个是连得啥设备