西门子PLC有几种通讯方式
一、PPI通讯
PPI协议是S7-200CPU最基本的通信方式,通过原来自身的端口(PORT0或PORT1)就可以实现通信,是S7-200 CPU默认的通信方式。
PPI是一种主-从协议通信,主-从站在一个令牌环网中。在CPU内用户网络读写指令即可,也就是说网络读写指令是运行在PPI协议上的。因此PPI只在主站侧编写程序就可以了,从站的网络读写指令没有什么意义。
二、RS485串口通讯
第三方设备大部分支持,西门子S7 PLC可以通过选择自由口通信模式控制串口通信。最简单的情况是只用发送指令(XMT)向打印机或者变频器等第三方设备发送信息。不管任何情况,都必须通过S7 PLC编写程序实现。
当选择了自由口模式,用户可以通过发送指令(XMT)、接收指令(RCV)、发送中断、接收中断来控制通信口的操作。
三、MPI通讯
MPI通信是一种比较简单的通信方式,MPI网络通信的速率是19.2Kbit/s~12Mbit/s,MPI网络最多支持连接32个节点,最大通信距离为50M。通信距离远,还可以通过中继器扩展通信距离,但中继器也占用节点。
MPI网络节点通常可以挂S7-200、人机介面、编程设备、智能型ET200S及RS485中继器等网络元器件。
西门子PLC与PLC之间的MPI通信一般有3种通信方式:
1、全局数据包通信方式
2、无组态连接通信方式
3、组态连接通信方式
四、以太网通讯
以太网的核心思想是使用共享的公共传输通道。 1972年,Metcalfe和David Boggs(两个都是著名网络专家)设置了一套网络,这套网络把不同的ALTO计算机连接在一起,同时还连接了EARS激光打印机。
Metcalfe在首次运行这天写了一段备忘录,备忘录的意思是把该网络改名为以太网(Ethernet),其灵感来自于“电磁辐射是可以通过发光的以太来传播”这一想法。 1979年,DEC、Intel和Xerox共同将网络标准化。
五、PROFIBUS-DP通讯
1984年,出现了细电缆以太网产品,后来陆续出现了粗电缆、双绞线、CATV同轴电缆、光缆及多种媒体的混合以太网产品。 以太网是目前世界上最流行的拓朴标准之一,具有传传播速率高、网络资源丰富、系统功能强、安装简单和使用维护方便等很多优点。
PROFIBUS-DP现场总线是一种开放式现场总线系统,符合欧洲标准和国际标准。PROFIBUS-DP通信的结构非常精简,传输速度很高且稳定,非常适合PLC与现场分散的I/O设备之间的通信。
扩展资料
PLC采用的编程语言有梯形图、布尔助记符、功能表图、功能模块和语句描述编程语言。编程方法的多样性使编程简单、应用面拓展。操作十分灵活方便,监视和控制变量十分容易。
西门子PLC S7-300系列PLC安装及注意事项:
1、辅助电源功率较小,只能带动小功率的设备(光电传感器等)。
2、 一般PLC均有一定数量的占有点数(即空地址接线端子),不要将线接上。
3、 PLC存在I/O响应延迟问题,尤其在快速响应设备中应加以注意。
4、输出有继电器型,晶体管型(高速输出时宜选用),输出可直接带轻负载(LED指示灯等)。
5、输入/断开的时间要大于PLC扫描时间。
参考资料来源:百度百科-西门子PLC
S7-200/200CN:
基于CPU自身通讯端口的:PPI、MPI、自由口、USS、MODBUS;
基于扩展模块的:MPI、PROFIBUS-DP、调制解调器(MODEM)、以太网(TCP/IP)
S7-200 SMART:
基于CPU自身通讯端口的:PPI、MPI、自由口、USS、MODBUS、以太网(TCP/IP);
基于扩展板的:自由口、USS、MODBUS;
S7-300/400:
基于CPU自身通讯端口的:MPI、PROFIBUS-DP、自由口、MODBUS、以太网(TCP/IP);
基于扩展模块的:MPI、PROFIBUS-DP、自由口、MODBUS、以太网(TCP/IP)、AS-i;
S7-1200:
基于CPU自身通讯端口的:以太网(TCP/IP);
基于扩展模块的:MPI、PROFIBUS-DP、自由口、MODBUS、CANOPEN;
S7-1500:
基于CPU自身通讯端口的:MPI、PROFIBUS-DP、以太网(TCP/IP);
基于扩展模块的:PROFIBUS-DP、自由口、MODBUS、以太网(TCP/IP);
通过第三方设备(网关等),可支持更多的通讯方案;