4平方铜芯线,三相四线可以负荷多少千瓦?每一相可以负荷多少千瓦?? 40

 我来答
教育小百科达人
推荐于2021-06-04 · TA获得超过156万个赞
知道大有可为答主
回答量:8828
采纳率:99%
帮助的人:468万
展开全部

4平方铜芯电线( BV-4)明敷载流量约为40A(考虑功率因素时,约合8KW),多回线一同暗埋时载流量约为24A(考虑功率因素时, 约合5KW),如果是铝芯线,相同条件(等径、敷设条件等相同) 下载流量约为铜芯线的70%。

铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线:绝缘料加有阻燃剂,离开明火不自燃。阻燃BV线又分为A、B、C、三个等级,其中A类最好,以此类推,最常用的为ZR-BV。

铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线:绝缘料加有阻燃剂,离开明火不自燃。阻燃BV线又分为A、B、C、三个等级,其中A类最好,以此类推,最常用的为ZR-BV。

扩展资料:

三相异步电动机的每相定子绕组中,流过正弦交流电流时,每相定子绕组都产生脉动磁场。由于三相绕组在铁心中摆放的空间位置互差120°电角度空间相位,绕组中分别流过三相交流电流,而各相电流在时间上又互差120°,使它们同时产生的三个脉动磁场在空间所合成的总磁场。

不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。

参考资料来源:百度百科--三相四线

参考资料来源:百度百科--BV线

asihv
2018-03-30 · TA获得超过666个赞
知道答主
回答量:5
采纳率:100%
帮助的人:942
展开全部

您好,4平方铜芯电线(      BV-4)明敷载流量约为40A(考虑功率因素时,约合8KW)      ,多回线一同暗埋时载流量约为24A(考虑功率因素时,      约合5KW),如果是铝芯线,相同条件(等径、敷设条件等相同)      下载流量约为铜芯线的70% (2017-11-03 秋末夏初)

扩展回答

4平方的铜线最高可以负荷多少千瓦?

4平方的铜线最高可以负荷多少千瓦?大家说法不一,到底可以负荷几少千瓦...
国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。 按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。 ...64

4平方的电线最多可承受多少功率?


4平方导线载流37A,三相电动机可带11kw,单相负荷可带7kw。1

4平方电线能负荷多少千瓦


铜线还是铝线

4平方电线的负荷是多大


4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。 按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。 4平方的绝缘铝线标准...4

电线4平方能带多少负荷


4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。如果你家的负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折,夏季高温季节电线可能会发热烧焦。所以平常用电尽量避免全部电器同时开启。 注:铜线每平方毫米可...4

4平方电线最大负荷是多少?


4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。 按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。 4平方的绝缘铝线标准...

四平方的电线能承受多少瓦


如果是4平方国际电线的话一般可以应对32A的电流,也就是说它能带动7kw的电能,不过这是理论状态,在实际生活中我们考虑到安全性能一般都是控制在6500qk之内,而如果查询电工手册你会发现4平方电线铜线最大为8kw而如果是铝线的话则最大只能为5.5k...39

3相4平方电线可以负荷多少千瓦


以低压380伏系统为例,三相4平方线每条电线最大可负荷39安电流,但考虑通常情况下的穿管、高温以及线材品质等问题,宜取32安,这样可长期安全稳定的工作。根据三相平衡负荷标准公式-视在功率S=根号3乘以线电压乘以线电流,得S=1.732*380*32=...79

电线4平方专线,可以载多少负荷


4平方的铜芯线明敷允许载流量32A左右,220V电压下,可带7KW负荷。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
蓝星之旅1
推荐于2018-02-22 · TA获得超过387个赞
知道答主
回答量:41
采纳率:100%
帮助的人:10.7万
展开全部
其实你只需了解4平方铜芯线可过多大电流就行了,再去看看用电器标注的电流,进行对比权衡一下,与功率的关系不大。
4平方铜线在空气中最大可长期通过32A电流,每相可负荷纯有功负载约7000瓦(220*32),三相四线当然就是每相的三倍,即21000瓦。对于电动机这类感性负载,由于要消耗一部分无功,所以就在上述功率上打个7.5折吧,这样每相也就是5200瓦,三相16000瓦。另外就是,一般视实际工作环境而定,主要考虑散热问题,如果有穿管、高温等,也要打些折扣,高温打9折,穿管打8折。
注意,以上是三相对称负载以及一火一零的单相负载的算法,380伏线路中,虽然线电压是380伏,但单相电压是220伏,所以无论负载是星型还是三角形接法,算法都一样(这里并没有用到优化后的标准公式是为了更形象的理解,比如一听三相就是知道是单相的3倍,计算结果与标准公式一样,标准公式中功率P=根号3倍线电压*线电流*功率因数)。例:如果采用星形接法与三角形接法的不同两个负载线电流是相等的情况下,它们的功率也会相等;如果是同一个负载由星形改三角形,线电流必定增大3倍,因此功率也会大3倍,但这对公式没有影响,无非是计算时记得把代入公式的电流参数加大3倍就行。
对于两相负载(仅接两根相线的负载),计算中电压就要取380伏了,对于这种负载,4平方线可带12000瓦(380*32)。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
醴陵龙少
2013-09-03 · TA获得超过954个赞
知道小有建树答主
回答量:702
采纳率:0%
帮助的人:561万
展开全部
4平方的安全载流为32A 负载多少KW 的话那要看你的负载 如果是单相的话 1KW电流为4.5A 你4平方三相四线每相负载7KW左右 3相电机的话每KW电流为2A 你三相四线可以负载16KW 但距离不能超过100M 否则会有压降
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友6d8224c
2013-09-01
知道答主
回答量:10
采纳率:100%
帮助的人:3.7万
展开全部
四平方在空气中三相时可以长期通过最大电流31安三相380*31。两线就是220*31=6.82千瓦
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?