西门子430变频器自由停车的设置方法?

PLC柜控制控制430变频器带220KW风机,在减速停车过程中A0911报警,F0002故障停车。观察发现风机停车后惰转时间达到16分钟,超过了P1121最长设置时间。现... PLC柜控制控制430变频器带220KW风机,在减速停车过程中A0911报警,F0002故障停车。观察发现风机停车后惰转时间达到16分钟,超过了P1121最长设置时间。现想改为自由惯性停车。现在变频器设置为:P0700=2 P701=1 P0840=19.0 P0844=19.1 P0845=19.1 如何能满足PLC和BOP面板都能实现自由惯性停车!请教具体设置方式! 展开
 我来答
去平许呵6
推荐于2017-10-08 · TA获得超过4568个赞
知道大有可为答主
回答量:1172
采纳率:92%
帮助的人:457万
展开全部
看你的设置,变频器控制应该是端子信号。想要实现自由停车,可以使用一个空闲的DI端子,然后设置为3。自由停车好像是低电平有效,即需要启动时这个端子必须是闭合的,停车时将启动信号和自由停车信号全部断开就行,具体你可以试一下。
关于 BOP面板上的自由停车,只需要连按两次或者长按面板上的STOP键,变频器就会自由停车。
参数840,44,45是定义二进制互联功能的,需要将对应的DI端子设置为99,你这个不用设置。
lvpretend25a
2013-09-01 · TA获得超过795个赞
知道小有建树答主
回答量:656
采纳率:45%
帮助的人:90.1万
展开全部
把运行信号通过BICO取反,作为OFF2停车指令。这样运行指令一断开,就是OFF2自由停车。
或者把OFF2停车指令取反,作为运行指令。
BICO好用,就是刚开始难得看说明书。好久没有用了,刚翻了翻手册,太多,烦!你自己多试几下吧!
BICO就类似西门子logo,可以依靠框图简单的编程,功能很强大的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
蒙奇迪路飞K
2018-10-30
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:810
展开全部
只需要把P701改为5即可,这样断开启动就是自由停车了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)