组态王怎么和标准的MODBUS-RTU设备的地址地址对应的?
表里的4个量寄存器地址对应30001、30002、30003,30004。A相相相电压地址为30001,B相相相电压30002依次类推。
如果是亚控提供的,亚控的通讯程序占了V1000以下的地址,所以在后期编程的时候,就不要用1000以下的了,以防影响通讯。所以VW100在组态王中显示已没有意义。如果要读VW1000,那么在组态王定义41寄存器就可以,数据类型与plc中的一致。
计算规则:组态王中(寄存器的dd 号-1)*2=PLC中的V寄存器的偏移地址。
扩展资料:
组态王集成了对KingHistorian的支持,且支持数据同时存储到组态王历史库和工业库,极大地提高了组态王的数据存储能力,能够更好地满足大点数用户对存储容量和存储速度的要求。KingHistorian是亚控新近推出的独立开发的工业数据库。
具有单个服务器支持高达100万点、256个并发客户同时存储和检索数据、每秒检索单个变量超过20,000 条记录的强大功能。能够更好地满足高端客户对存储速度和存储容量的要求,完全满足了客户实时查看和检索历史运行数据的要求。
参考资料来源:百度百科-组态王
拿Uc举例这样试试:
将设备的16进制地址转换为10进制:0003H(16进制数,H没用,只是说明该数为16进制数)=0003。
设备定义PLC----莫迪康---Mobus-rtu----串口。
变量定义:变量类型选IO实型,连接设备自己选一下,寄存器里填40003或40004。(这里说一下,如果你的设备的开始位为0的话就要在地址后面再加一个1.具体说明参看组态王设备驱动帮助里的PLC---莫迪康---MODbus-rtu )
最后,数据类型的选择也很重要一般选择 Short型或UShort型或Long型(组态王的数据类型定义很乱,也不能完全怪软件开发,设备生产也有问题。不要将它和C等编程语言的类型定义严谨相比)
用组态王的设备测试功能试一下就会明白了,另外,设备定义成Short时组态王会读取一个寄存器的数据,定义成LONG时会连续读取两个寄存器的数据。这在设备数据分高、低位存储时就会有很大的区别