卫生间局部等电位箱子到底要不要引到基础接地平面?
5个回答
推荐于2017-11-25
展开全部
这个问题很恼火,没有明确答案。关键是如何看卫生间附件楼板或柱内钢筋的问题。1.参照国标图集解释及做法,没有错。如果有审图提出意见,以国标图集反驳。2. IEC规范汇编里,有种说法:不接地的等电位联结。对于不接地的等电位联结,不能从外界引入接地线。但是,即使是不接地的等电位联结,也要把LEB箱与建筑内钢筋联结(LEB的定义将保护区域内的可导电部分形成同电位体)。3. 但是,对于卫生间内有接地线或PE线的插座或灯具,则不能做成不接地的等电位联结。所以要做接地的等电位联结。4. 如果设计时,卫生间内插座或灯具均不引入PE线,则可做出不接地的等电位联结。但是这种做法在民用领域很少做,起码不是很成熟的做法。我的老师是认可这种做法,但是都没有用过。5. 既然做不出“不接地的等电位联结”,那么就要做接地的等电位联结。可是,LEB箱已经和建筑内钢筋联结,而如果认为建筑内钢筋可以认为是MEB的一部分,那么也不需要专门引个MEB联结线。6. 有的认为不能把建筑内钢筋作为MEB联结线,即不认为卫生间内引入的PE线与建筑内钢筋之间有可靠的电气联结,为了可靠,就需要专门引入一根MEB联结线。7. 个人认为,共同接地体时,卫生间内不需要专门引入MEB联结线。对于智能机房等对接地电阻有要求的场所,还是需要一根专门的MEB联结线作为降低接地电阻的措施。 以上看法属个人意见,欢迎大家拍砖!
恰融材料
2024-11-14 广告
2024-11-14 广告
易熔采光瓦、易熔采光板、易熔采光带,咨询:手机:131-2241-0222,就找上海恰融材料科技有限公司,其生产的产品符合防排烟规范。120-150度熔化不产生熔滴.合格的产品需符合防排烟规范GB51251-2017里描述的120-150度...
点击进入详情页
本回答由恰融材料提供
2013-09-01
展开全部
家用拖把池的PPR管末端装的金属水龙头,是否需要等电位联结?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-09-01
展开全部
02D501-2《等电位连接安装》中有这么一段话:如果浴室内原无PE线(PE引自MEB,而MEB与基础接地网连接着。),浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因为PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。好好看看标准图集02D501-2《等电位连接安装》吧,看了就全明白了!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-09-01
展开全部
浴室内的局部等电位箱要接本楼层等电位箱,再接大楼总等电位母排,由大楼总等电位母排接大楼地网
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-09-01
展开全部
要是二者能独立设置,那是最完美的;但现实基本都不能满足二者分设的条件。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?