区别如下:
1、GGD老式的国产柜型,元件安装跟动力箱差不多,回路间没有分隔板,:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜 ;
2、GCS是以8MF型材为框架,以20mm为一个基准E,以160mm为一个模数,抽屉柜一般是侧出线,G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统 MNS交流低压配电柜,是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品;
3、GCK应该是MNS改进的经济型,垂直排没有塑料功能板,门是固定在框架上的,门打开后可以把抽屉拉出来,G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心;
4、MNS型低压开关柜框架为组合式结构,基本骨架由C型钢材组装而成。隔室尺寸均按照模数化(E=25mm)变化。
扩展资料
使用条件:
1.周围空气温度不得超过+40℃,不低于-5℃,而且在24h内其平均温度不得超过+35℃。
2.空气清洁,在最高温度为+40℃时,其相对湿度不得超过50﹪,在较低温度时,允许有较大的相对湿度。
3.污染等级3级。
4.安装场地的海拔不得超过2000m。
参考资料:低压开关柜---百度百科
GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心
GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统
MNS交流低压配电柜;是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。
GCS是抽屉式,GGD是普通的。
GCS开关坏了,直接换抽屉。可以不停电更换。GGD要停电。
价格是GGD便宜点。
GCS、GCK、MNS、GGD主要技术参数的对照表:
产品型号 规格及柜型 宽×深 分断能力kA 水母排安装方式水平电流母线垂直电流母线抽屉电流母线Max 1/2抽屉电流Max 防护等级符合标准出线方式
进线柜 电容柜 MCC 外壳 内部
GCK 800×1000 800×1000 600×1000 50 顶部串联式 3150 1000 400 -- IP30 ZBK36001-89 背后
GCS 800×800 800×800 1000×800 50 背面安装 4000 1000 400 40 IP40 IP20 IEC439 GB7251.1 旁出
MNS 800×1000 800×1000 1000×1000 50 背面安装 4000 1000 400 60 IP40 IP20 IEC439 GB7251.1 旁出
产品型号 互换性 联锁位置 固定与抽出混装方式 抽屉推进式抽屉间隔安装方式 1/2抽屉选用灵伙性 1/2抽屉星三角接二次最大安装回路数 垂直排
大抽屉 1/2抽屉
GCK 差 -- 无 可以 左右 -- -- -- 16 三相
GCS 良好 良好 不明显 可以 旋转 不可以 局限 不可以 20 三相
MNS 良好 良好 不明显 可以 联锁 不可以 局限 可以 20 三相四线
产品型号 抽屉结构 抽屉回路数 MCC 操作位置
大抽屉 1/2抽屉 大抽屉 1/2抽屉 进线柜 电容柜大抽屉 1/2抽屉
GCK 金属材料 -- 9 -- 4200 4300 9500 -- --
GCS 金属材料 工程塑料 11 22 4200 4300 18000 22400 偏下
MNS 金属材料 工程塑料 9 18 4200 4300 17000 31400 偏下
在3C强制性认证试验样柜的要求:
GCK 最小抽屉单元一模数:GCS最小抽屉单元1/2模数,MNS(进口ABB技术)最小抽屉单元1/4模数。
2013-09-03
产品型号 规格及柜型 宽×深 分断能力kA 水母排安装方式 水平电流母线 垂直电流母线 抽屉电流母线Max 1/2抽屉电流Max 防护等级 符合标准 出线方式
产品型号 互换性 联锁位置 固定与抽出混装方式 抽屉推进式 抽屉间隔安装方式 1/2抽屉选用灵伙性 1/2抽屉星三角接 二次最大安装回路数 垂直排
大抽屉 1/2抽屉
GCK 差 -- 无 可以 左右 -- -- -- 16 三相
GCS 良好 良好 不明显 可以 旋转 不可以 局限 不可以 20 三相
MNS 良好 良好 不明显 可以 联锁 不可以 局限 可以 20 三相四线
产品型号 抽屉结构 抽屉回路数 MCC 操作位置
大抽屉 1/2抽屉 大抽屉 1/2抽屉 进线柜 电容柜 大抽屉 1/2抽屉
GCK 金属材料 -- 9 -- 4200 4300 9500 -- --
GCS 金属材料 工程塑料 11 22 4200 4300 18000 22400 偏下
MNS 金属材料 工程塑料 9 18 4200 4300 17000 31400 偏下
在3C强制性认证试验样柜的要求:
GCK (森源)最小抽屉单元一模数:GCS最小抽屉单元1/2模数,MNS(进口ABB技术)最小抽屉单元1/4模数,
低压配电柜的的型号主要有GCS,GCK,MNS,GGD,PGL等。其中PGL,GGD型号主要为固定式配电、GCK,GCL ,BFC ,MNS型号为低压抽出式开关柜。
广告 您可能关注的内容 |