为何用标幺值计算短路电流,计算架空线路标幺值的时候,只计算架空线路电抗的标幺值,不计算阻抗的标幺值?

为何用标幺值计算短路电流时候,当计算架空线路标幺值的时候,只计算架空线路电抗的标幺值,不计算阻抗的标幺值?这是为什么啊?... 为何用标幺值计算短路电流时候,当计算架空线路标幺值的时候,只计算架空线路电抗的标幺值,不计算阻抗的标幺值?这是为什么啊? 展开
 我来答
jinchanghui289
2013-09-03 · TA获得超过2202个赞
知道大有可为答主
回答量:1349
采纳率:95%
帮助的人:540万
展开全部
因为在高压电路的短路电流计算时,架空线的电阻比电抗小得多,所以常把它或略。这样就只计算电抗了。