电流互感器的型号

电流互感器的型号... 电流互感器的型号 展开
 我来答
光瑞渊0eb
高粉答主

2019-07-19 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:158
采纳率:100%
帮助的人:2.5万
展开全部

一、电流互感器型号:

第一字母:L—电流互感器;

第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序;

接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式;

第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用;

第四字母:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型ZG;

第五数字:电友野压等级:产品序号。

电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。

扩展资料:

电流互感器的分类有:

1、穿透式电流互感器:用来穿过面板或墙壁好袭喊的电流互感器。

2、支柱式电流互感器:安装在平面或支柱上,用作初级电路的导体支柱的电流互感器。

3、套管式电流互感器:直接安装在绝缘套管上的电流互感禅迹器,不带一次导体和一次绝缘。

4、母线电流互感器:一种无一次导体,但一旦绝缘,直接安装在母线上的电流互感器。

参考资料来源:百度百科—电流互感器

取名叫麻烦8
2020-12-07 · TA获得超过5746个赞
知道答主
回答量:56
采纳率:100%
帮助的人:8450
展开全部

一、电流互感器型号:

第一字母:L—电流互感器;

第二个字母:A——穿过墙;Z-柱式脊逗;M总线类型;D—单转穿透;V——倒立结构;J-零序列;

地面检测;W-反污染;R绕组外露型;

第三字母:z-环氧浇注;C—瓷绝缘;Q-gas绝缘介质;W-微机保护专用;

第四个字母:B——带保护级别;C——差动保护;D-D;Q-增强;J——增强ZG。

电压等级:产品序列号。

当ct工作时,二次回路始终处于闭合状态。因此,测量仪器与保护电路的串联线圈阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是将一次侧的大电流转换为二次侧的小电流的装置。侧面无法打开。

扩展资料:

电流互感器的分类有:

1、电流互感器:通过面板或墙壁的电流互感器。

2、脊搏柱式电流互感器:安装在飞机上或柱上的电流互感器,在一次电路中用作导体柱。

3、套管式电流互感器:直接安装在绝缘套樱野祥管上的电流互感器,不带一次导线和一次绝缘。

4、母线电流互感器:不带二次导线,绝缘后直接安装在母线上的电流互感器。

参考资料来源:百度百科—电流互感器

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小小芝麻大大梦
高粉答主

2018-12-02 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:98%
帮助的人:971万
展开全部

电流互感器的种类按照不同的分类方式,种类不同。

一、按绝缘介质分类

1、干式电流互感器:由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘。

2、浇注式电流互感器:用环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型的电流互感器。

3、油浸式电流互感器:由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,一般为户外型。

4、气体绝缘电流互感器:主绝缘由气体构成。

二、按安装方式碰仔分类

1、贯穿式电流互感器:用来穿过屏板或墙壁的电流互感器。

2、支柱式电流互感器:安装在平面或支柱上,兼做一次电路导体支柱用的电流互感器。

3、套管式电流互感器:没有一次导体和一次绝缘,直接套装在绝缘的套管上的一种电流互感器。

4:母线式电流互感器:没有一次导体但有一次绝缘,直接套装在母银埋线上使用的一种电流互感器。

扩展资料:

电流互感器在电流突然下降的情况下,互感器铁芯可能产生剩磁。如电流互感器在大电流情况下突然切断电源、二次绕组突然开路等。互感器铁芯有剩磁,使铁芯磁导率下降,影响互感器性能。长期使用后的互感器都应该退磁。

互感器检验前笑搏汪也要退磁。退磁就是通过一次或二次绕组以交变的励磁电流,给铁芯以交变的磁场。从0开始逐渐加大交变的磁场(励磁电流)使铁芯达到饱和状态,然后再慢慢减小励磁电流到零,以消除剩磁。

电流互感器型号:

1.第一字母:L—电流互感器。

2.第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序。

3.接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式。

4.第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用。

5.第四字母:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型ZG。

6.第五数字:电压等级 产品序号。

参考资料:百度百科-电流互感器

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xa...c@163.com
2017-10-29 · 超过30用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:79
采纳率:50%
帮助的人:25.9万
展开全部
电流互感器变比规格

电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,判察通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中睁派的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为悉冲贺保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。

详细内容参见:
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
卿好露8070
2021-03-10 · TA获得超过1587个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起