一、电流互感器型号:
第一字母:L—电流互感器;
第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序;
接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式;
第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用;
第四字母:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型ZG;
第五数字:电压等级:产品序号。
电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
扩展资料:
电流互感器的分类有:
1、穿透式电流互感器:用来穿过面板或墙壁的电流互感器。
2、支柱式电流互感器:安装在平面或支柱上,用作初级电路的导体支柱的电流互感器。
3、套管式电流互感器:直接安装在绝缘套管上的电流互感器,不带一次导体和一次绝缘。
4、母线电流互感器:一种无一次导体,但一旦绝缘,直接安装在母线上的电流互感器。
参考资料来源:百度百科—电流互感器
一、电流互感器型号:
第一字母:L—电流互感器;
第二个字母:A——穿过墙;Z-柱式;M总线类型;D—单转穿透;V——倒立结构;J-零序列;
地面检测;W-反污染;R绕组外露型;
第三字母:z-环氧浇注;C—瓷绝缘;Q-gas绝缘介质;W-微机保护专用;
第四个字母:B——带保护级别;C——差动保护;D-D;Q-增强;J——增强ZG。
电压等级:产品序列号。
当ct工作时,二次回路始终处于闭合状态。因此,测量仪器与保护电路的串联线圈阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是将一次侧的大电流转换为二次侧的小电流的装置。侧面无法打开。
扩展资料:
电流互感器的分类有:
1、电流互感器:通过面板或墙壁的电流互感器。
2、柱式电流互感器:安装在飞机上或柱上的电流互感器,在一次电路中用作导体柱。
3、套管式电流互感器:直接安装在绝缘套管上的电流互感器,不带一次导线和一次绝缘。
4、母线电流互感器:不带二次导线,绝缘后直接安装在母线上的电流互感器。
参考资料来源:百度百科—电流互感器
电流互感器的种类按照不同的分类方式,种类不同。
一、按绝缘介质分类
1、干式电流互感器:由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘。
2、浇注式电流互感器:用环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型的电流互感器。
3、油浸式电流互感器:由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,一般为户外型。
4、气体绝缘电流互感器:主绝缘由气体构成。
二、按安装方式分类
1、贯穿式电流互感器:用来穿过屏板或墙壁的电流互感器。
2、支柱式电流互感器:安装在平面或支柱上,兼做一次电路导体支柱用的电流互感器。
3、套管式电流互感器:没有一次导体和一次绝缘,直接套装在绝缘的套管上的一种电流互感器。
4:母线式电流互感器:没有一次导体但有一次绝缘,直接套装在母线上使用的一种电流互感器。
扩展资料:
电流互感器在电流突然下降的情况下,互感器铁芯可能产生剩磁。如电流互感器在大电流情况下突然切断电源、二次绕组突然开路等。互感器铁芯有剩磁,使铁芯磁导率下降,影响互感器性能。长期使用后的互感器都应该退磁。
互感器检验前也要退磁。退磁就是通过一次或二次绕组以交变的励磁电流,给铁芯以交变的磁场。从0开始逐渐加大交变的磁场(励磁电流)使铁芯达到饱和状态,然后再慢慢减小励磁电流到零,以消除剩磁。
电流互感器型号:
1.第一字母:L—电流互感器。
2.第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序。
3.接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式。
4.第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用。
5.第四字母:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型ZG。
6.第五数字:电压等级 产品序号。
参考资料:百度百科-电流互感器
电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。
详细内容参见: