西门子PLC和增量型编码器如何组合
请问,哪位高手知道用西门子的PLC300的,和增量型编码器在加什么模块就可以做定位功能了,如何实现。谢谢...
请问,哪位高手知道用西门子的PLC 300的,和增量型编码器在加什么模块就可以做定位功能了,如何实现。谢谢
展开
3个回答
2013-09-03
展开全部
这个也要看你的定位要求是不是很高了,还有就是电机速度快不快,用350模块他的位置判断主要依赖程序人员编程,受程序扫描周期影响。要求高建议采用专用定位模块351
2013-09-03
展开全部
用FM350,FM350-1和FM350-2可以选择,分别对应2通道和8通道每个模块
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-09-03
展开全部
你可以加载相应的DB块,调用西门子计数功能块,FC0,初始化编码器,赋值相应的通道地址,===建议你可以参考项目例程来作.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?