我的办公室距离变电站只有40米,拿仪器测得电磁强度为11ut~12ut,辐射是安全值0.4ut的30倍,我是不是没救了 5
仪器有问题,测量出来的数值不准(你给这个仪器测量结果误导了),不知道你测的这个变压器是多大的? 假如是高压设备(不是220V),40米不可能那么大,测量应该是n级别的数值才对, 你说的这个11ut-12uT明显不可能,假如有那么高,可以知道到环保局投诉了。。 这个数值相关标准是100uT, 你说的0.4uT不是标准,是国外某机构做测量用的一个参考量。当然,你也可以把0.4ut看成标准,也可以把0.2uT看成标准。也可以把10uT看成标准。
先不看这个仪器测量的数值是否准。来看看这个仪器怎么样,这个仪器的频率范围是5HZ - 3.5G(卖家肯定会说什么都可以测),
从频率范围来看这个仪器就不靠谱,市场测电磁辐射的高端仪器一般频率范围都做不到那么宽,都是把分多个探头来完成测试(不排除厂商故意的)。而且你手拿的这个仪器的探头还是内置的宽频探头,真的不靠谱(说不定就是自己搞个线圈做探头)。而且探头是单维的,
工频测量有3个方向,即XYZ。而且这个仪器价格相当便宜,你认为它测的数值会准吗?测量结果不准的理由:
宽频5HZ-3.5G(看频率就知道不怎么好,按照相关测量的国家标准,工频测试和高频测量方式都不一样)。
探头(这种仪器测量结果是否正确,和探头关系特别大,好的探头灵敏度高,测量准确度非常高,价格贵。便宜的探头灵敏度差,测量准确度非常差,价格便宜)。
PS:最好能上图,把测量的数值截图。
你好,先不看这个仪器测量的数值是否准。来看看这个仪器怎么样,这个仪器的频率范围是5HZ - 3.5G(卖家肯定会说什么都可以测),从频率范围来看这个仪器就不靠谱,市场测电磁辐射的高端仪器一般频率范围都做不到那么宽,都是把分多个探头来完成测试(不排除厂商故意的)。而且你手拿的这个仪器的探头还是内置的宽频探头,真的不靠谱(说不定就是自己搞个线圈做探头)。而且探头是单维的,工频测量有3个方向,即XYZ。而且这个仪器价格相当便宜,你认为它测的数值会准吗?测量结果不准的理由:1、宽频5HZ-3.5G(看频率就知道不怎么好,按照相关测量的国家标准,工频测试和高频测量方式都不一样)。2、探头(这种仪器测量结果是否正确,和探头关系特别大,好的探头灵敏度高,测量准确度非常高,价格贵。便宜的探头灵敏度差,测量准确度非常差,价格便宜)。3、看做工。
注:假如把这个仪器拿去计量,在某个单频点上可能测量结果值准的。大多数我觉得不可信这个仪器。
所以你很可能被这个仪器误导了, 我觉得40米的位置220KV的高压没你测的那么强磁场。你要是担心可以环保局的来测下。你们是炼钢单位,应该也会有相关的健康环评小组,他们应该会有相关的测量仪器。没有也可以找我买;呵呵~~~
ps:这样仪器频率范围到3.5G,测量单位还是用T或者电场的单位,这个不靠谱。。到了高频多用功率密度。