用差压变送器测量某容器内的液位,已知被测介质密度

ρ=0.90g/cm3;最高液位Hmax=1000mm;h=800mm。问:(1)差压变送器的零点出现正迁移还是负迁移?迁移量是多少?(2)零点迁移后,测量的上、下限值分... ρ=0.90g/cm3 ;最高液位Hmax=1000mm ;h=800mm 。
问:(1)差压变送器的零点出现正迁移还是负迁移?迁移量是多少?
(2)零点迁移后,测量的上、下限值分别是多少?
展开
北京康纳森
2013-09-04 · TA获得超过374个赞
知道小有建树答主
回答量:761
采纳率:50%
帮助的人:269万
展开全部
(1) 负迁移 ,迁移量为0.1米水柱高(10mbar)
(2)上下限为-0.1米……0.9米
追问
有计算过程吗??
追答

设底部压力为P,液面上的压力为P1,液位高度为H,则有:  P=P1+Hpg          

其中p为介质密度,g为重力加速度。

由上可得                          

 △P=P-P3=Hpg                         

由上可得压差△P与液位高度H成正比,测出压差就知道被测液位高度。 

当被测容器敞口时,气相压力为大气压。差压计的负压室通大气即可,此时也可用压力计来测量液位;

若容器是密闭的,则需将差压计的负压室与容器的气相相连接。

由上可得

(1)差压变送器的零点出现正迁移还是负迁移?迁移量是多少?

由△P=P-P3=Hpg可得,差压变送器零点不会偏移。

(2)零点迁移后,测量的上、下限值分别是多少?

上下限值为0-0.9米。