展开全部
SF6气体泄漏在线监控报警系统是检测现场SF6浓度、氧气含量及温湿度等环境数据,并通过大量数据分析处理做出控制以及告警的智能气体报警系统。SF6监测主要采用了电化学技术、电击穿技术和红外光谱吸收技术。1、电化学技术:电化学技术的原理是被检测气体接触到200°C左右高温的催化剂表面,并与之发生相应的化学反应,从而产生电信号的改变,以此来发现被检测气体。2、电击穿技术 电击穿技术是从SF6在电力上的典型应用--作为绝缘气体应用在GIS开关柜中演变而来的。其工作原理是根据SF6气体绝缘的特性,从置于被检测空气中的高压电极间电压的变化来判断空气中是否含有SF6气体。3、红外光谱吸收技术 红外光谱吸收技术(又称激光技术)的原理是SF6作为温室气体,对特定波段的红外光有很强烈的吸收特性。
北京四方瑞和科技
2022-11-09 广告
电气火灾监控系统可以找北京四方瑞和科技有限公司,四方瑞和是一家聚焦智慧用电领域的创新型科技企业,基于母公司四方股份在电力行业的深厚技术与经验积淀,拥有基于AI与物联网的系列自主产品, 同时建设了以在线运营中心为依托的专业服务体系,目前已在多... 点击进入详情页
本回答由北京四方瑞和科技提供
匿名用户
2018-03-04
展开全部

SF6泄漏报警仪(六氟化硫浓度报警仪)安装依据:GB/T8905-1996《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》和DL 408—1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)及《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》特别规定,装有SF6设备的配电装置室必须保证SF6气体浓度小于1000ppm,除须装设强力通风装置外,必须安装能报警的氧量仪和SF6气体浓度检测报警仪等。

进入工程安装现场,严格按照电力作业安全规程执行。负责人应对施工人员详细说明现场的安全措施、工作内容和安全注意事项。施工人员应服从监护人员、工作负责人的指挥。监护人员对整个工程的安全进行督促和检查,对违反安全规定的行为进行制止,不听劝告的,限令离开工作现场。

行业安全法规: 

第191条 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,必须装设强力通风装置。风口应设置在室内底部。

第192条 在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应≤80%,同时必须开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。工作区空气中SF6气体含量不得超过1000ppm. 

第196条 工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风15min,并用检漏仪测量SF6气体含量,尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视,不准一人进入从事检修工作。

第198条 进入SF6配电装置室低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量是否合格。

第199条 在SF6配电装置低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏警报仪。这些仪器应定期试验,保证完好。

第203条 发生紧急事故应立即开启全部通风系统进行通风,发生设备防爆膜破裂事故时,应停电处理,并用汽油或丙酮搽拭干净。


SF6气体是一种无色、无味、无臭、无毒、密度比空气重的惰性气体,纯净的SF6对人体没有毒性,但不能维持生命。SF6 是一种简单窒息剂,暴露在O2含量小于19.5%的大气中会导致头晕、昏迷、口水增多、反应迟钝、反胃、呕吐、失去意识甚至死亡。暴露在O2小于12%的大气中会无任何先兆地失去知觉,失去自我救护的能力。

更重要的是SF6在高压电弧的作用下会发生部分分解,其分解物 SF4、SOF2、SF2、SO2F2、HF等含有剧毒和强腐蚀性,即使微量泄漏也能造成人身及设备的伤害,对于经常进出 SF6电气设备室的作业人员预知SF6泄漏点及泄漏量和O2的含量就更为重要了。