安装SF6泄漏监控报警系统的依据有哪些
2022-11-09 广告
2018-03-04
SF6泄漏报警仪(六氟化硫浓度报警仪)安装依据:GB/T8905-1996《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》和DL 408—1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)及《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》特别规定,装有SF6设备的配电装置室必须保证SF6气体浓度小于1000ppm,除须装设强力通风装置外,必须安装能报警的氧量仪和SF6气体浓度检测报警仪等。
进入工程安装现场,严格按照电力作业安全规程执行。负责人应对施工人员详细说明现场的安全措施、工作内容和安全注意事项。施工人员应服从监护人员、工作负责人的指挥。监护人员对整个工程的安全进行督促和检查,对违反安全规定的行为进行制止,不听劝告的,限令离开工作现场。
行业安全法规:
第191条 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,必须装设强力通风装置。风口应设置在室内底部。
第192条 在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应≤80%,同时必须开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。工作区空气中SF6气体含量不得超过1000ppm.
第196条 工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风15min,并用检漏仪测量SF6气体含量,尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视,不准一人进入从事检修工作。
第198条 进入SF6配电装置室低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量是否合格。
第199条 在SF6配电装置低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏警报仪。这些仪器应定期试验,保证完好。
第203条 发生紧急事故应立即开启全部通风系统进行通风,发生设备防爆膜破裂事故时,应停电处理,并用汽油或丙酮搽拭干净。
SF6气体是一种无色、无味、无臭、无毒、密度比空气重的惰性气体,纯净的SF6对人体没有毒性,但不能维持生命。SF6 是一种简单窒息剂,暴露在O2含量小于19.5%的大气中会导致头晕、昏迷、口水增多、反应迟钝、反胃、呕吐、失去意识甚至死亡。暴露在O2小于12%的大气中会无任何先兆地失去知觉,失去自我救护的能力。
更重要的是SF6在高压电弧的作用下会发生部分分解,其分解物 SF4、SOF2、SF2、SO2F2、HF等含有剧毒和强腐蚀性,即使微量泄漏也能造成人身及设备的伤害,对于经常进出 SF6电气设备室的作业人员预知SF6泄漏点及泄漏量和O2的含量就更为重要了。