wincc中OPCServer_WinCC添加通过TCP/ip通讯的条目时添加完后,在OPCServer_WinCC中无数据是什么原因?
在添加时明明可以看到Plc300添加完后在OPCServer_WinCC中无数据我要实现的功能是把PLc300的数据导入opcserver中...
在添加时明明可以看到Plc300
添加完后在OPCServer_WinCC中无数据
我要实现的功能是把PLc300的数据导入opc server中 展开
添加完后在OPCServer_WinCC中无数据
我要实现的功能是把PLc300的数据导入opc server中 展开
1个回答
展开全部
1、opcserver.wincc是WINCC本身的OPC服务器,也就是WINCC本身可以让其它OPC客户端连到WINCC上,读取wincc的数据。
2、你添加的OPCSERVER_WINCC是一个和OPC服务器连接的驱动,那么你需要连接的服务器在哪?一般常用的是使用simatic net组态的SCE,通过S7连接让这个S7 STATION与PLC建立连接,这个需要在PLC的以太网组态里面做然后下载到PLC和SCE中,连接状态可以用OPC scout测试。
3、如果你想实现通过OPC与PLC的通信,按照2中作完,再在驱动中添加。
2、你添加的OPCSERVER_WINCC是一个和OPC服务器连接的驱动,那么你需要连接的服务器在哪?一般常用的是使用simatic net组态的SCE,通过S7连接让这个S7 STATION与PLC建立连接,这个需要在PLC的以太网组态里面做然后下载到PLC和SCE中,连接状态可以用OPC scout测试。
3、如果你想实现通过OPC与PLC的通信,按照2中作完,再在驱动中添加。