关于中央空调冰水2次泵问题
关于中央空调冰水2次泵问题请教各路大神我们公司现在有个新的数据机房总共6层暂时只运行一到三层中央空调开利变频空调在一楼现在机房没有服务器没有什么负载现在问题是这里冰水没有...
关于中央空调冰水2次泵问题请教各路大神 我们公司现在有个新的数据机房总共6层 暂时只运行一到三层 中央空调开利变频空调 在一楼 现在机房没有服务器 没有什么负载 现在问题是 这里冰水没有设计2次泵 现在开一台(总共4台 有储水罐)进出水温差很大 超过十度 以后有负载肯定会更大 进出水压也很大 现在水泵满频进水8公斤回水1公斤 请问 这样没有设计2次泵合理吗?会有哪些方面的问题和隐患.希望大神指点
展开
1个回答
展开全部
根据描述来判断,不是“二次泵”的问题,而是水系统管路设计不合理导致的。
不开的室内机应该要装电动三通阀,或者是部分装电动二通阀,剩下一部分不装阀。
且主机安全运行设计上也存在缺陷好像,进出水温度差值超过10度了,机组都没有安全保护。
如果负载变大,情况会有所好转。
在进出水温度差值过大的情况下,容易出现冷冻水侧换热器损坏,且此时机组的能效比很低,也就是运行经济性很低。
建议跟厂家售后或者是当时的承包商联系做适当修改。
你的意思是 机房在还没有运行 只是开了很少的空调 冰水过不去 或者说过去的冰水少 导致流量不过 所以冰机进出水温差大 你说的加三通阀是不是能让冰水没有负载的时候可以直接回来 是这样意思吗 如果要加 是在主管路上加还是在机房空调 谢谢
上海水泵厂
2024-12-03 广告
2024-12-03 广告
热水循环泵是上海威洛工业泵有限公司生产的一款高效能泵类产品。它专为热水循环系统而设计,能够在高温环境下稳定运行,提供强大的动力支持。该泵采用优质材料制造,具有良好的耐腐蚀性和耐磨损性,确保了长久的使用寿命。热水循环泵具有结构紧凑、运行平稳、...
点击进入详情页
本回答由上海水泵厂提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询