在测接地电阻时,有哪些因素造成接地电阻不准

 我来答
阿你辣依噶
2018-01-04 · TA获得超过117个赞
知道答主
回答量:87
采纳率:75%
帮助的人:10.3万
展开全部
解决的方法调整放线方向。解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阴剂降低电流极的接地电阻,尽量避开干扰大的方向,使仪表计数减少跳动。
6。
4. 测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,更换电池。仪表精确度下降,解决的方法是。
2. 干扰影响,用测试线夹子夹好磨光触点。
5。电池电量不足,解决的方法是在测接地电阻时,有哪些因素造成接地电阻不准确,如何避免?

1.接地系统(地网)周边土壤构成不一致,地质不一. 测试线方向不对,距离不够长,解决的方法是、电缆外皮等等,对测试影响特别大。
3. 辅助接地极电阻过大. 仪表使用问题。解决的方法是,取不同的点进行测量,取平均值,找准测试方向和距离,紧密,干湿程度不一橛,具有分散性,地表面杂散电流,特别是架空地线、地下水管
恒新国仪科技有限公司
2018-06-27 · 百度知道合伙人官方认证企业
恒新国仪科技有限公司
专业从事电力仪器仪表设备开发,研制生产和销售的高科技产业
向TA提问
展开全部
A)接地系统(地网)周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有
分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影
响特别大。解决的方法是,取不同的点进行测量,取平均值。
B)测试线方向不对,距离不够长,解决的方法是,找准测试方向和距离。
C)辅助接地极电阻过大。解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接
地电阻。
D)测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,
用测试线夹子充分夹好磨光触点。
E)干扰影响。解决的方法,调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少
跳动。
F)仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法是,更换电池。仪表精确度下降,解决
的方法是,重新校准为零。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式