新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前,运行人员对有载调压装置应检查哪些项目?
1个回答
展开全部
在有载分接开关试验项目中,综合规程规定对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性、绝缘性能等参数测量。
在有载分接开关动作一万次左右就会进行全面的检查,如检查有无触头烧损、连接情况。测量过渡电阻阻值不超过铭牌误差的±10%。过渡时间要求:CM型35~50ms、CV型55~65ms,如果过度时间太长则燃弧时间过长,时间太短触头弹跳严重,这两种情况都会引起触头严重烧损。三相同期性时间不大于5ms。测试过渡波形是检验切换过渡过程是否正确的重要手段,用变压器有载分接开关测试仪能方便的测出过渡波形,并可直接显示出任意时刻的波形时间和电阻值。
资料来源:www.kv-kva.com/index/news/shownews_jswz/id/5141.html
