新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前,运行人员对有载调压装置应检查哪些项目?

 我来答
武汉鼎升电力
2018-08-15 · 超过53用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:130
采纳率:72%
帮助的人:11.4万
展开全部
在有载分接开关试验项目中,综合规程规定对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性、绝缘性能等参数测量。
在有载分接开关动作一万次左右就会进行全面的检查,如检查有无触头烧损、连接情况。测量过渡电阻阻值不超过铭牌误差的±10%。过渡时间要求:CM型35~50ms、CV型55~65ms,如果过度时间太长则燃弧时间过长,时间太短触头弹跳严重,这两种情况都会引起触头严重烧损。三相同期性时间不大于5ms。测试过渡波形是检验切换过渡过程是否正确的重要手段,用变压器有载分接开关测试仪能方便的测出过渡波形,并可直接显示出任意时刻的波形时间和电阻值。
资料来源:www.kv-kva.com/index/news/shownews_jswz/id/5141.html
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式