空气开关推不上去是什么原因?

 我来答
帐号已注销
高粉答主

2017-12-19 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:318
采纳率:97%
帮助的人:6.5万
展开全部
  1. 空气开关已经损坏。

  2. 线路发生短路。

  3. 看是否安装漏电保护器,如果安装的话再看漏电保护器的漏电保护按钮是否跳起,如果跳起按下去再试试。

  4. 上面这些都是推不上去的原因,还有一个可能是开关小,空调大,二者不匹配。

  1. 简介:

    空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,还能对电路或电气设备引发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

  2. 基本概述:

    空气开关也就是空气断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过载等故障电流,并能在线路和负载发生过载、短路、欠压等情况下,迅速分断电路,进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计型式多样,但提高断路器的分断能力是主要目的。目前,利用一定的触头结构,限制分断时短路电流峰值的限流原理,对提高断路器的分断能力有明显的作用,而被广泛采用。

  3. 主要作用:

    在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。

卑洁綦甲
2019-11-26 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:33%
帮助的人:876万
展开全部
空气开关发生跳闸事故,尝试合闸不能成功,排除其自身的故障外,一般是因为线路故障尚未排除的原因,可尝试以下方法排除故障:
一、跳闸的故障一般分为几种:线路短路,漏电,超负荷,家里电器设备故障,开关坏等几种情况。
二、如发生跳闸故障,可以先试送一次,有的电路故障是顺时的,比如节能灯泡烧毁也有可能因里边的电子元件短路而引起跳闸,但是这种故障时暂时的,可以试送一次,如果还是合不上那么就先别送了,继续下面的步骤。
三、判断合不上闸的那个开关是控制哪一路的,如果是总开关,可将旁边的分开关依次关掉,然后试送总开关(如果是漏电开关,开关的上面的漏电显示按钮如果弹出来的话,一定要将此按钮按回去)如果可以合上,证明故障在分路开关上,依次合上分路开关,当合到哪路开关总开关跳闸时,这路就是故障路。
四、确定好故障路后,可将这路所带的负荷全部断掉,比如插头,开关等。
五、试送,如果还是合不上,那问题就比较复杂了,建议找专业的电工师傅进行维修。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
麻秀竹衣瑜
2019-08-01 · TA获得超过3.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:29%
帮助的人:769万
展开全部
自己查查就行1
先确定总电源关闭2
将插座空开推下(断开位置)3
用万用表打到电阻档
量量空开下端L和N之间电阻
无穷大
线路正常,有阻值
火线和零线有短路
L
火线N
零线E
地线应该是插座空开到各个插座之间布线有问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式