问您一个泳池防水的问题 10

你好,感觉您在百度上回答的特别专业。所以请教您一个问题。如图,池体均深2.2米,觉得很深,是不是在这基础上还得铺混凝土还是什么?防水在池体的基础上还需要要铺多厚?是这样的... 你好,感觉您在百度上回答的特别专业。所以请教您一个问题。
如图,池体均深2.2米,觉得很深,是不是在这基础上还得铺混凝土还是什么?防水在池体的基础上还需要要铺多厚?
是这样的,泳池池体已经做好,防水怎么做,在池体基础上做多厚。
展开
 我来答
360装修监理网
2019-01-27 · 360装修监理,深耕第三方精装修监理
360装修监理网
整合线下装修监理资源,运用互联网装修监理服务理念,用专业角度帮助业主处理装修中的相关事宜,对工程进行全方位的监理,实实在在为业主在装修行业混乱的现实中,解决业主将会遇到的各种各样的装修痛点。
向TA提问
展开全部
游泳池标准深度是1.8米,你的池体均深2.2米有点深。可以在现在的原结构层上底部先做防水,并返墙50公分。再回填碎石30公分并整平,上面倒10公分混凝土,混凝土养护期过后再做全面防水。
防水可用聚氨酯防水,在池底、池壁三涂两布施工,再铺贴砖装饰。也可以用防水卷材池底、池壁满铺二到三层再铺贴砖装饰。或者用js防水涂料。由你根据需要选择。
wuxianzhou1000de1
2018-05-09 · TA获得超过1119个赞
知道小有建树答主
回答量:1830
采纳率:76%
帮助的人:246万
展开全部
游泳池防水及池底施工方案
一、 池底结构处理:
1、池底结构面的浮灰、砂浆附着物应彻底清理干净;
2、沿四周池底与池壁交界处用M7.5水泥砂浆抹出圆角。
二、 第一道防水施工:
1、本道防水采用PARATEX自闭树脂防水涂膜,亦即大关防水;
2、防水施工工法采用B工法,阴角处采用C工法;
3、B工法适应范围:地下外壁、地下内壁、游泳池、车库顶板、底板、配水池等;
4、C工法适用于屋顶、屋顶花园、露台、堵漏等;
5、B工法施工要求:①渗透剂用毛刷或滚筒涂布均匀,②保养0.5~3h,用PARATEX原液与混合材以1:0.3~1:1.67的比例充分搅拌后用镘刀涂布二遍,保养12~24h。③防水涂层厚度要求1.3~1.5mm;
6、C工法施工要求:①渗透剂用毛刷或滚筒涂布均匀,②保养0.5~3h,把玻纤网格布按施工量展开,布与布之间的搭接重叠100~150mm,使用原液粘贴, ③用PARATEX原液与混合材以1:0.3~1:0.67的比例充分搅拌后用镘刀涂布二遍,保养12~24h。④防水涂层厚度要求1.3~1.5mm;
7、防水补强涂刷:裂缝、穿墙管及墙面阴角部位用PARATEX原液与混合材以1:3的比例调和,作加强处理,保养6~12h。
8、网格布的单位面积质量≥130g/㎡,经纬向耐碱断裂强力≥750N/50mm。
9、防水涂膜施工完毕后,保养12h后,进行蓄水试验,蓄水深度为结构深度的2/3,亦即水深1200mm,蓄水时间不得少于24h;
10、蓄水合格后,在防水涂膜上做20厚的水泥砂浆保护层,砂浆保养24h后交付游泳池设备管道安装。
11、 说明:此道防水为抗渗漏的最终防线,必须精心施工,妥善保护。
三、 池底管道设备安装:
1、严禁在已完成的游泳池安装操作面上开孔凿眼;
2、操作中应注意保护好砂浆保护层,金属工具、用具、材料应轻拿轻放,严禁在保护层上拖拽金属器具及材料。
3、必需做支架的部位,应在保护层上砌筑砖墩支架;
4、竖向管道的稳固可采用金属三角支架,支架底部用混凝土浇筑稳固,上部用金属材料进行纵横固定。
5、池底竖向管道在穿越钢筋混凝土层部位设置公称口径133的钢管防水套管,钢套管长度120mm,止水片钢板厚度2~3mm。
四、地垄墙设置:
1、地垄墙砌筑材料使用100厚多孔砖,M10水泥砂浆砌筑;
2、砌筑墙体前必须将多孔砖进行浇水湿润,地垄墙不需要进行粉刷;
3、为使分区内及预留盲沟处的墙体有一定的泌水性,特在部分地垄墙上留置100×100孔洞,洞两侧布设密目金属网。
地垄墙平面布置见附图。
五、 泡沫混凝土找坡层施工:
1、标高控制:①根据池口完成面-池底完成面标高-池底装饰面厚度-保护层厚度-1.5mm防水层-100mm厚钢筋混凝土结构层即为泡沫混凝土完成面,将此标高在池壁四周用墨线弹出。
2、根据测定的标高在池底布设标高控制点,深水区可用砂浆作饼布点,浅水区应采用砖墩方式进行布点。
3、根据泡沫混凝土的强度分类,本工程的泡沫混凝土强度等级拟采用C14。
由于浅水区泡沫混凝土厚度将900mm,浇筑时应分层进行,每300mm作一浇筑层,待第一层泡沫混凝土稍作收缩后再进行第二层浇筑。
4、所有竖向管道位置处,留出400×400×100厚的钢筋混凝土层,便于防水套管的安装。
5、施工中,注意对已安装的管道的保护,防止移位及变形,安装人员应安排专人看管。
6、泡沫混凝土浇水保养周期不得少于7天。
说明:剖面图中所标柱的尺寸、标高均为结构面标高。
六、 钢筋混凝土梁、板
1、钢筋混凝土强度为C25,钢筋为Ⅱ级钢,箍筋为Ⅰ级钢;
2、梁断面尺寸为200×250,板厚为100;
3、池底平段部分按‰1向泄水口方向找坡;
4、混凝土24h后进入浇水保养,浇水保养时间不得少于3天。
梁、板布置图见附图
七、 第二道防水
1、本道防水仍采用PARATEX自闭树脂防水涂膜,亦即大关防水;
2、防水施工工法采用B工法,阴角处采用玻纤网格布加强层;
3、施工方法同第一道防水层;
4、加强层做法同C工法;
5、防水涂膜施工完毕后,保养12h后,进行蓄水试验,蓄水水面标高从池面向下600mm,蓄水时间不得少于24h;
6、蓄水合格后,在防水涂膜上做20厚水泥砂浆保护层,砂浆保养24h后再可进行饰面施工。
八、质量控制:
1、池底清理工作质量:所有浮灰及各类附着物清理干净,并经监理单位隐蔽验收合格;
2、池底四周阴角处水泥砂浆圆角已施工完毕,并经监理单位隐蔽验收合格;
3、防水渗透剂无漏刷现象,抽点检查防水涂层的厚度是否达到要求,并经监理单位隐蔽验收合格;
4、盛水试验必须在盛水24小时后,再报隐蔽验收单交监理单位验收;
5、钢筋绑扎完成后,在自验合格的基础上再报隐蔽验收单交监理单位验收;
6、施工单位的质量员应在施工现场跟踪管理,严格按标准进行施工。