GCS开关柜能装几个塑壳断路器的问题?

GCS能装几个额定电流630A的塑壳或框架断路器?能装几只额定电流400A的塑壳?几个225的?它们分别用几模?(一模160mm)求助啊,这个问题困扰我很久了... GCS能装几个额定电流630A的塑壳或框架断路器?能装几只额定电流400A的塑壳?几个225的?它们分别用几模?(一模160mm)求助啊,这个问题困扰我很久了 展开
 我来答
匿名用户
推荐于2017-11-25
展开全部
以常用塑壳断路器而言,63A抽屉模数为1/2或1/4,100A(125A)、160A、225A(250A)为1模数或1.5模数,315A、400A为2模数或3模数,当抽屉安排比较吃紧时亦可为1.5模数(考虑开关发热不推荐),500A、630A为2模数或3模数,当630A做成抽屉有困难时可改为固定插拔式安装。GCS、MNS有经济型与标准型之分;GCK、GCS、MNS还可做成固定分隔式。
匿名用户
2013-09-07
展开全部
水平比较低100外型占位一位 225一位半 400两位 630三位
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-09-07
展开全部
不好回答,关键是需要装多少多大的。