高层二楼怎样解决反水问题? 100

共30多层楼,我在二楼,才装修好一年,前几天楼上装修工人把胶水往厕所下水道了里倒了,造成堵塞一米多,三更半夜的时候返水到家里来了(幸好被我及时发货,我三更半夜都在舀水,流... 共30多层楼,我在二楼,才装修好一年,前几天楼上装修工人把胶水往厕所下水道了里倒了,造成堵塞一米多,三更半夜的时候返水到家里来了(幸好被我及时发货,我三更半夜都在舀水,流泪。新房子经常没有住人,那天正好回去住了两天。家里卧室都是木地板。。。。),请问如何一次性解决根源问题。有的说,重新单独弄一根下水管道。 但是我已经装修好了。还有我楼下是清洁工人休息室,非住房格局。一楼下面是-1F停车场,所谓的-1F其实才是真正的一楼,因为我们楼盘地基下面全是石头,没下挖。请问我这个如何一次性彻底解决问题。卫生间后面是一片空地,没人。卫生间下面正好有一个清洁工清洗拖把的池子。 展开
 我来答
一起装修网官网
2018-08-12 · 自营家装-1000万用户的选择
一起装修网官网
一起装修网,成立于2009年,70%以上的客户来自口碑介绍;以严抓施工交付闻名行业,打造以工地交付为核心价值的企业文化,致力于让中国装修更省心、更有保障。
向TA提问
展开全部

这种现象比较少。如果堵塞会从室外地面的下水井反水,这样的设计就是为了防止室内反水。如果出现反水现象,打电话给物业找管道疏通公司,采用管道疏通机直接疏通或是更换管道。

  • 反水原理:

  • 一楼是独立下水道,一楼下水压力低甚至没有压力,反到二楼的时候楼外下水管道估计都能从下水井盖那喷起来了,不太容易堵塞,因为一楼低二楼比一楼高了一层。而二楼二楼以上通用一根所以相对比较容易反水。住宅排水一般为重力自流排水,污水由住宅的卫生器具先排入排水立管,再排入排水横干管。最后排入室外排水检查井。一般排水立管的排水速度大于排水横干管,污水排至排水立管底部转入排水横干管时,会产生瞬时拥塞,在排水立管底部形成一段短时间的正压水柱,若该处水力条件不好,(如排水立管与排水横干管连接时未用两个45弯头接转,排水横干管管径较小,坡度较小,或发生堵塞时),正压水柱形成的比较高,当正压水柱高于底层住宅的卫生器具时,污水就从底层住宅的卫生器具反溢出来,这就是通常所说的下水道反水。

追问
我有补救的措施吗?我怕我经常不在家的时候,家里的木地板被泡烂了。
深秋de风雨
2018-08-12 · TA获得超过2.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:5368
采纳率:54%
帮助的人:422万
展开全部
只能找物业把堵塞的管子换一下,其他的方法根本行不通的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式