电流互感器额定二次负荷小于实际二次负荷的危害
之前电容柜上用的是1000/520va的互感器但是现在1000/5的电流互感器全是10VA的,能不能用。。。。...
之前电容柜上用的是1000/5 20va的互感器但是现在1000/5的电流互感器全是10VA 的,能不能用。。。。
展开
展开全部
如果1000/5 10VA的互感器设计裕度很大的话可以用,可以通过做伏安特性试验来判断。
额定负荷小于实际负荷的危害:
1、测量用:互感器误差增大,互感器过早饱和,导致误差进一步增大,无法准确测量母线电流。
2、保护用:实际负荷过大,导致互感器的过电流保护倍数降低,比如原先是10P30,10VA,实际用了20VA,则保护倍数可能降低到15倍,即10P15.
解决方案:如果1000/5 10VA数量多的话,可以将两只互感器串联,等效为1000/5 20VA。
2021-11-22 广告
二次额定负荷表示二次额定电流时的视在功率S。 S=I^2*Z。 Z=S/I^2,因此,额定二次电流为5A时,Z=S/25。 额定二次电流为1A时,Z=S/1 轻载二次负荷一样的算法,S=I^2*Z,只是此时I是实际电流而已。不过,计算二次回...
点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
展开全部
解决方案:如果1000/5 10VA数量多的话,可以将两只互感器串联,等效为1000/5 20VA
看看你电容柜的电容总 容量*2 就是你电流的大小了
不超过1000A就OK了。电容柜的互感器一般只是看下电流表而已。
0.5级 就行了。
不超过1000A就OK了。电容柜的互感器一般只是看下电流表而已。
0.5级 就行了。