电流互感器额定二次负荷小于实际二次负荷的危害

之前电容柜上用的是1000/520va的互感器但是现在1000/5的电流互感器全是10VA的,能不能用。。。。... 之前电容柜上用的是1000/5 20va的互感器但是现在1000/5的电流互感器全是10VA 的,能不能用。。。。 展开
 我来答
北京埃德思远电气技术咨询有限公司 2023-07-25
展开全部
短路电流计算为了修正由于故障或连接错误而在电路中造成短路时所产生的过电流。电力系统在运行中相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(短路)时流过的电流称为短路电流。在三相系统中发生短路的基本类型有三相短路、两相短路、单相对地短路和两相对地短路。三相短路因短路时的三相回路依旧是对称的,故称为对称短路;其他几种短路均使三相电路不对称,故称为不对称短路。在中性点直接地的电网中,以一相对地的短路故障为很多,约占全部短路故障的90%。在中性点非直接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。发生短路时,由于电源供…
帐号已注销
2015-10-29 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:6571
采纳率:86%
帮助的人:1091万
展开全部
如果1000/5 10VA的互感器设计裕度很大的话可以用,可以通过做伏安特性试验来判断。

额定负荷小于实际负荷的危害:
1、测量用:互感器误差增大,互感器过早饱和,导致误差进一步增大,无法准确测量母线电流。
2、保护用:实际负荷过大,导致互感器的过电流保护倍数降低,比如原先是10P30,10VA,实际用了20VA,则保护倍数可能降低到15倍,即10P15.

解决方案:如果1000/5 10VA数量多的话,可以将两只互感器串联,等效为1000/5 20VA。
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2021-11-22 广告
二次额定负荷表示二次额定电流时的视在功率S。 S=I^2*Z。 Z=S/I^2,因此,额定二次电流为5A时,Z=S/25。 额定二次电流为1A时,Z=S/1 轻载二次负荷一样的算法,S=I^2*Z,只是此时I是实际电流而已。不过,计算二次回... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
百度网友56a96cf
推荐于2017-08-25 · TA获得超过579个赞
知道小有建树答主
回答量:325
采纳率:0%
帮助的人:257万
展开全部
解决方案:如果1000/5 10VA数量多的话,可以将两只互感器串联,等效为1000/5 20VA
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ws2760435
2013-09-06 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:81
采纳率:0%
帮助的人:47万
展开全部
看看你电容柜的电容总 容量*2 就是你电流的大小了
不超过1000A就OK了。电容柜的互感器一般只是看下电流表而已。
0.5级 就行了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起