10kv真空断路器二次插头 5

10kv断路器由试验位置推至工作位置时,是先插好二次插头再推进工作位置吗?还有二次开关是在推入前和好还是推入后合好。... 10kv断路器由试验位置推至工作位置时,是先插好二次插头再推进工作位置吗?还有二次开关是在推入前和好还是推入后合好。 展开
周敏亥
2013-09-10
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:3.7万
展开全部
按照操作导则的要求,硬性规定,10kv断路器由试验位置推至工作位置的程序必须先插入二次插头,再由试验位置推至工作位置。理由有:1)插入二次插头后可以检查断路器的实际工况,避免断路器在合闸位置直接推至工作位置(在断路器拉出位置后由于手动或其它原因导致断路器在合闸位置)。2)当插入二次插头后继电保护有保护作用,当断路器合闸状态推至工作位置时,特别是故障线路时,断路器可能分闸。
随便提及:现在的断路器设计中二次插头和断路器插座间有机械闭锁,不允许二次插头未插入就将断路器由试验位置推至工作位置。
国培资料库
推荐于2018-11-19 · TA获得超过153个赞
知道小有建树答主
回答量:167
采纳率:0%
帮助的人:70.9万
展开全部
  1. 先插二次插头再推,这样可以通过二次显示知道是否到位,方便调整。

  2. 我感觉是推入前合好,一是随时知道各位置状态,二是如果回路有问题误动不影响一次。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
SYAR123OK
2013-09-10
知道答主
回答量:20
采纳率:0%
帮助的人:12.9万
展开全部
肯定是先插二次插嘛,有联锁的,断路器到了工作位置,二次插头是不允许拔出来的!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起