电容补偿装置为什么投运后无功反而走的更快?电容补偿装置如果过补有什么害处?如果过补会不会影响有功走

电容补偿装置为什么投运后无功反而走的更快?电容补偿装置如果过补有什么害处?如果过补会不会影响有功走的更快?请高手指点,谢谢... 电容补偿装置为什么投运后无功反而走的更快?电容补偿装置如果过补有什么害处?如果过补会不会影响有功走的更快?请高手指点,谢谢 展开
 我来答
黑黑的米A
2013-09-06 · TA获得超过600个赞
知道小有建树答主
回答量:318
采纳率:100%
帮助的人:259万
展开全部
你好!1.电容补偿直接补偿,无功表走得更快说明存在过补现象,或者补偿电路及无功计量存在问题。2.电容补偿过补,那么你单位吸收网上容性无功,向电网反送感性无功。其一,你们这样毫无意义,本来要补偿本单位感性无功,结果反向电网输送感性无功,消耗的容性无功也是无功。其二,你单位不是发电站,电网不允许你们向网上倒送无功功率。其三,电容是储能元件,大量的使用必然会带来一定的事故隐患。其四,补偿电路也要消耗电,电容有漏电电阻,每个电容都接有放电电阻,再个过补增大的电流必然也使线损增大。其六,这里指单个小电网,如果存在过补会引起电机的失步,严重会造成振荡过压。3.最后,过补增大的有功消耗很小,有功的计量不会有多大的变化,毕竟电容和电感是不耗电的。补充说明一点,无功补偿是经过计算的合理的设计,补偿电容是分批投入,在正常运行的情况即使补偿电容全部投入应该都不会出现过补现象。
goshilao
推荐于2018-04-01 · TA获得超过291个赞
知道小有建树答主
回答量:109
采纳率:100%
帮助的人:60.8万
展开全部
你好,过补当然有害了。1、在电网大家都在用电的情况下,你把能量存起来,又返回电网。这就是无功补偿。过补就会造成浪费。当然不会影响有功走的过快。就是电业局会让你调回来跟你工厂所要的无功补偿相PI配
追问
谢谢你,你的意思就是说如果过补的话也不会影响有功走的快慢是吧?
假如供电局不计你无功的话,过补了对自己有没有害处?
追答
没有害处,就是你浪费了设备了,因为会老化了
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Adamlonging
2013-09-06 · TA获得超过175个赞
知道小有建树答主
回答量:117
采纳率:100%
帮助的人:57.1万
展开全部
你的问题不清楚,什么叫无功走得反而更快呢?电容过补偿会在本地形成高电压,危害用电设备安全。另外就是损坏补偿电容器,至少影响寿命。如果你厂里的负载大部分是电灯类的电器,过补偿带来的电压升高,会让这些电器多用电(当然亮度也会高些),间接就有功走快了。
无功补偿装置具有自动调节功能,除非是落后的开关电容定额补偿设备,否则都能随着无功变化而自动调节。
需要警惕的是,你购买的劣质自愈膜电容器,可能在两三年后容量降低,从而不能满足你的补偿要求,进而被电力局罚款。
追问
假如供电局不计你无功的话,过补了对自己有没有害处
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起