台达EH2系列的PLC通过COM2rs485与昆仑通态通讯时,反应慢几秒。有可能是我组态的变量太多,因为当我删掉大部分变量时可以正常通讯。。当我用WPLSOFT里的通讯向...
台达 EH2系列的PLC通过COM2 rs485 与昆仑通态通讯时,反应慢几秒。有可能是我组态的变量太多,因为当我删掉大部分变量时可以正常通讯。。当我用WPLSOFT里的通讯向导把PLC的波特率改成19200,而触摸屏还是 9600时 也能正常通讯,把触摸屏改成19200后反而通讯断了
请问您这是什么情况?PLC的波特率改成功了吗?
通过改波特率能不能解决我的问题呢? 展开
请问您这是什么情况?PLC的波特率改成功了吗?
通过改波特率能不能解决我的问题呢? 展开
3个回答
展开全部
你改的只是编程速率,也就是PC和PLC的通信速率,而PLC的485口速率是有特殊D来更改的而不是通过WPLSoft软件。 具体哪个特殊D,我记不清了,你查台达PLC编程手册吧
追问
是D1120 我改的就是这个
追答
仔细核对一下吧,从你说的现象,明显你的PLC速率没改成功,你觉得呢
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
当我用WPLSOFT里的通讯向导把PLC的波特率改成19200,而触摸屏还是 9600时 也能正常通讯,把触摸屏改成19200后反而通讯断了
很责任的告诉你, 肯定是不对的, 波特率不同根本无法通讯, 帧都不对你咋能正常, 找别的原因吧!
很责任的告诉你, 肯定是不对的, 波特率不同根本无法通讯, 帧都不对你咋能正常, 找别的原因吧!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?