台达PLC与昆仑通态

台达EH2系列的PLC通过COM2rs485与昆仑通态通讯时,反应慢几秒。有可能是我组态的变量太多,因为当我删掉大部分变量时可以正常通讯。。当我用WPLSOFT里的通讯向... 台达 EH2系列的PLC通过COM2 rs485 与昆仑通态通讯时,反应慢几秒。有可能是我组态的变量太多,因为当我删掉大部分变量时可以正常通讯。。当我用WPLSOFT里的通讯向导把PLC的波特率改成19200,而触摸屏还是 9600时 也能正常通讯,把触摸屏改成19200后反而通讯断了

请问您这是什么情况?PLC的波特率改成功了吗?
通过改波特率能不能解决我的问题呢?
展开
 我来答
小城特检君
2013-09-06 · TA获得超过415个赞
知道小有建树答主
回答量:462
采纳率:50%
帮助的人:218万
展开全部
你的波特率应该没有改成功。波特率不同肯定是不能通讯的。
“WPLSOFT里的通讯向导把PLC的波特率改成19200”这个如楼下所说,只是更改了编程的速率,和PLC与触摸屏通讯没有关系。

我估计是变量读写时间的设置,不知道触摸屏的变量读写是怎么设置的,有的时候你的变量太多,每个变量一直在读写,设备本身就跟不上。
你可以将只读的变量设成只读,只写的变量设成只写。不知道有没有效果
spypie
2013-09-06 · TA获得超过650个赞
知道小有建树答主
回答量:536
采纳率:0%
帮助的人:337万
展开全部
你改的只是编程速率,也就是PC和PLC的通信速率,而PLC的485口速率是有特殊D来更改的而不是通过WPLSoft软件。 具体哪个特殊D,我记不清了,你查台达PLC编程手册吧
追问
是D1120 我改的就是这个
追答
仔细核对一下吧,从你说的现象,明显你的PLC速率没改成功,你觉得呢
本回答被提问者采纳