负荷开关、隔离开关和断路器有什么区别?
负荷开关、隔离开关和断路器的区别:
负荷开关、隔离开关和断路器都是用来闭合和切断电路的电器,但是它们在电路中所起的作用不同。其中断路器可以切断负荷电流和断路电流,负荷开关只可切断负荷电流,短路电流 是由熔断器来切断的,隔离开关则不能切断负荷电流,更不能切断短路电流,只能用来切断电压或允许的小电流。
1、负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。
2、隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。
3、负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。
4、隔离开关不具备保护功能,负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。
5、断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。
一、隔离开关
1、功能:
主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能。
隔离开关(俗称“刀闸”),一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kV以上的隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。
2、特点:
1)、在电气设备检修时,提供一个电气间隔,并且是一个明显可见的断开点,用以保障维护人员的人身安全。
2)、隔离开关操作:不能带额定负荷或大负荷操作,不能分、合负荷电流和短路电流,但是有灭弧室的可以带小负荷及空载线路操作。
3)、一般送电操作时:先合隔离开关,后合断路器或负荷类开关;断电操作时:先断开断路器或负荷类开关,后断开隔离开关。
4)、选用时和其它的电气设备相同,其额定电压、额定电流、动稳定电流、热稳定电流等都必须符合使用场合的需要。
二、负荷开关
1、功能:
负荷开关是介于隔离开关和断路器之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。
2、原理:
分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩;另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。
3、分类:
按电压可分为高压负荷开关和低压负荷开关。
1)、高压负荷开关:
①、固体产气式高压负荷开关
②、压气式高压负荷开关
③、压缩空气式高压负荷开关
④、SF6式高压负荷开关
⑤、油浸式高压负荷开关
⑥、真空式高压负荷开关
2)、低压负荷开关:
低压负荷开关又称开关熔断器组。适于交流工频电路中,以手动不频繁地通断有载电路;也可用于线路的过载与短路保护。通断电路由触刀完成,过载与短路保护由熔断器完成。
三、断路器
1、功能:
能够开断、承载正常回路条件下的电流并能在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
具有过载、短路和欠电压保护功能,有保护线路和电源的能力。
2、原理:
断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。
3、分类:
按其使用范围分为高压断路器与低压断路器;
按极数分:有单极、二极、三极和四极等;
按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。