MM440通信模板绿灯慢闪是什么意思?

如题,用300与MM440通过Profibus相连,通信板上绿灯一直慢闪,手册上也找不到介绍... 如题,用300与MM440通过Profibus相连,通信板上绿灯一直慢闪,手册上也找不到介绍 展开
匿名用户
2013-09-09
展开全部
慢闪就是说已经和主站建立了正常的数据交换,只是没有收到有效的报文。相当于主站没有运行。
匿名用户
2013-09-09
展开全部
PLC在运行状态,里面程序是空的,前两天好的时候组态完下载到PLC后就能绿灯常亮的,如果IO板上的RS485口烧坏了是不是也会出现这种现象?我现在调用SFC14,SFC15往里写数据,440端的数据不变化,r2090和r2091里的数据一直全为1
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-09-09
展开全部
要怎么样才能变成绿灯常亮呢?是不是与S7中组态选择通讯的字节数与变频器中设置的不一样?前两天还是下载完硬件组态到PLC中,重启就能绿灯常亮的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-09-09
展开全部
RS485口?尽管DP占用了COM口,好像两者也没有太大关系吧。没试过COM口坏了的情况。来自DP的PZD在r2050(0-7)中。我觉得程序调用或DB有错吧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
兴昆骑以南
2019-10-21 · TA获得超过1271个赞
知道小有建树答主
回答量:3687
采纳率:100%
帮助的人:28.4万
展开全部
版主所言甚是,要从程序中发送一条047E后就常亮了。如果不用PKW,只通信2个PZD是不是比6个PZD速度要快一些?这样在MM440里的参数要修改吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)