求各位熟悉浙大中控JX-300XP的师傅帮帮我

情况是这样的,我们有个执行机构在电脑上不能操作,但是我们去现场用手操器去试的时候,执行机构可以动作,然后怀疑是线路,就把线路的插头插到隔壁的执行机构去试,结果可以动作了,... 情况是这样的,我们有个执行机构在电脑上不能操作,但是我们去现场用手操器去试的时候,执行机构可以动作,然后怀疑是线路,就把线路的插头插到隔壁的执行机构去试,结果可以动作了,电脑就可以操作了,线路问题也排除了。又怀疑是DCS控制卡件的问题,又换了卡件,还是一样结果。把组态文件发给代理商,代理商说检查后组态是没有问题的,现在已经不知道怎么去查了,这两天头疼死了,求各位师傅帮帮我,小弟感激不尽,谢谢了 展开
 我来答
Joybook5000G
2013-09-07 · TA获得超过1050个赞
知道小有建树答主
回答量:739
采纳率:100%
帮助的人:714万
展开全部
请问是XP322卡件吧?

建议您查看下该XP322备用通道是否短接?卡件后面的接线是否有松动情况?周围是否有干扰源?
如果可以排除接线上面的问题,可以到现场把该执行机构的信号线拿下来(先确定不会影响生产并且无安全隐患),然后让中控室给个16mA的信号(75%开度),找个精度适当的万用表量取电流看是多少?如果是16mA那么可以确定卡件没问题(再多换几组值测试),检查执行机构。
追问
是XP341的卡件,接线我刚重新加固了,应该没问题。周围无干扰源,现在我们停产不会影响什么,如果说给16毫安的信号,在电脑上不可操作,给75%的开度,但是电脑上还是0,操作不了,换了别的卡件上去,还是一样问题
追答
位置调整卡?对不起,我以为你说的卡件是AO呢。先别着急换卡件。

你用手操器给的什么信号?在装卡件的机柜后面给信号,看现场的执行机构动作不?
可以私信讨论,我已经留言给你了。