WinCC v7.3连接S7-200smartPLC后运行画面不显示变量数值
拓扑:S7-200smartPLC(编程软件V2.2)---通过PCAccessSMARTV2.0---通讯WinCCv7.3组态软件问题:1、S7-200smartPL...
拓扑:S7-200smartPLC(编程软件V2.2)---通过PC Access SMART V2.0---通讯WinCC v7.3组态软件问题:1、S7-200smartPLC连接PC Access SMART正常;2、PC Access SMART连接WinCC v7.3正常;3、WinCC v7.3画面IO域不显示数值,是叹号!求助各位大神怎么处理,谢谢你了
展开
3个回答
展开全部
这个我今天遇到了和楼主一模一样的问题!
原因仅仅是因为wincc变量管理OPC信号点不支持中文!!!不支持中文!!!不支持中文!!!中文标点符号都不行!!!
两年前的烂尾项目,我来补坑,重做PLC和上位机,三套smart PLC,OPC里600多个点,几十个画面绑点,我提前在公司做好,志得意满来现场调试,wincc给我迎头一闷棍!想想这修改的工作量,我现在正坐在项目基地外的大马路上吹风,望着漆黑无尽头的田野思考人生T_T
工控十年,是不是要改行(# ̄~ ̄#)
PC Access SMART V2.0真心不怎么好用,对以后系统拓展也没什么用
我们做项目从来不用西门子的OPC,驱动太少了,既然用了OPC就用个驱动支持比较全的
换KEPSERVER吧
不管是西门子,还是其他主流品牌的PLC一律通吃
WINCC的I/O域如果显示符号需要在显示格式前边加个S
我们做项目从来不用西门子的OPC,驱动太少了,既然用了OPC就用个驱动支持比较全的
换KEPSERVER吧
不管是西门子,还是其他主流品牌的PLC一律通吃
WINCC的I/O域如果显示符号需要在显示格式前边加个S