WinCC v7.3连接S7-200smartPLC后运行画面不显示变量数值

拓扑:S7-200smartPLC(编程软件V2.2)---通过PCAccessSMARTV2.0---通讯WinCCv7.3组态软件问题:1、S7-200smartPL... 拓扑:S7-200smartPLC(编程软件V2.2)---通过PC Access SMART V2.0---通讯WinCC v7.3组态软件问题:1、S7-200smartPLC连接PC Access SMART正常;2、PC Access SMART连接WinCC v7.3正常;3、WinCC v7.3画面IO域不显示数值,是叹号!求助各位大神怎么处理,谢谢你了 展开
 我来答
狼man1224
2020-06-08 · TA获得超过480个赞
知道小有建树答主
回答量:289
采纳率:86%
帮助的人:45.5万
展开全部
这个我今天遇到了和楼主一模一样的问题!
原因仅仅是因为wincc变量管理OPC信号点不支持中文!!!不支持中文!!!不支持中文!!!中文标点符号都不行!!!
两年前的烂尾项目,我来补坑,重做PLC和上位机,三套smart PLC,OPC里600多个点,几十个画面绑点,我提前在公司做好,志得意满来现场调试,wincc给我迎头一闷棍!想想这修改的工作量,我现在正坐在项目基地外的大马路上吹风,望着漆黑无尽头的田野思考人生T_T
工控十年,是不是要改行(# ̄~ ̄#)
百度网友c946796
2018-11-15 · TA获得超过1863个赞
知道小有建树答主
回答量:1286
采纳率:92%
帮助的人:80.9万
展开全部
PC Access SMART V2.0真心不怎么好用,对以后系统拓展也没什么用
我们做项目从来不用西门子的OPC,驱动太少了,既然用了OPC就用个驱动支持比较全的
换KEPSERVER吧
不管是西门子,还是其他主流品牌的PLC一律通吃
WINCC的I/O域如果显示符号需要在显示格式前边加个S
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
名字真难起哎8
2019-06-26
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:731
展开全部
变量名不能用中文
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答