欧姆龙cp1e模拟量控制变频器频率,断电之后没有频率输出。打开程序看了之后有信号输入,没有模拟量数直输出。重新上传程序,又可以,一断电又不行。什么问题呀?以前很正常的,电...
欧姆龙cp1e模拟量控制变频器频率,断电之后没有频率输出。打开程序看了之后有信号输入,没有模拟量数直输出。重新上传程序,又可以,一断电又不行。什么问题呀?以前很正常的,电池也换过了。PLC拿了一个旧的,换了也是一样。
展开
1个回答
展开全部
欧姆龙cp1e模拟量控制变频器频率?欧姆龙cp1e模拟量控制变频器频率,断电之后没有频率输出。打开程序看了之后有信号输入,没有模拟量数直输出。重新上传程序,又可以,一断电又不行。什么问题呀?以前很正常的,电池也换过了。PLC拿了一个旧的,换了也是一样。
欧姆龙CP系列小型PLC常见使用问题
1.CP1H的USB驱动怎么安装?
计算机通过USB电缆连接CP1H(通电),PC会自动提示找到新硬件,并提示要求安装驱动程序,客户通过浏览,指定USB驱动所在文件夹即可。
2.CP1H的内置USB口能用于与例如触摸屏或是第三方软件通讯吗?
不可以,CP1H的内置USB口只能用于与安装有OMRON软件如CX-programmer的上位机通讯。
3.电脑与CP1H的USB口用CX-programmer软件通讯,发现在线不上?
①CP1H的USB口与电脑通过USB电缆线连接,且CP1H需要上电。
②系统会提示发现新硬件,询问是否需要安装驱动,点击确定。
③通过浏览,选择到CP1H的USB驱动所在文件夹,点击确定。
④安装成功后系统会提示“现在可以正常设备”,如在步骤2中指定了错误文件夹或是驱动文件,系统会提示找不到驱动文件或是驱动文件不匹配,这时需要CP1H断电上电,重新安装。
*注:如使用www.fa.omron.com.cn网站中下载的驱动文件,需要先将驱动文件解压缩后再安装。
4.CP1H-X/XA内置高速计数器的软件复位地址是什么?
高速计数0:软件复位位 A531.00
高速计数1:软件复位位 A531.01
高速计数2:软件复位位 A531.02
高速计数3:软件复位位 A531.03
5.CS/CJ/CP1H时钟地址?
*注:
通过CX-P编程软件,与PLC在线通讯上后,左边工作区中会出现”PLC时钟”
用户可以设置时钟或是选择与计算机时钟同步,或者通过DATE指令设定PLC的时钟。
6.CP1H的PLC最多可以带多少CPM系列的模块?
最多可以带7块CPM的模块,其中归类为组B的模块,一块算两块,组A组B分类如下:
7.CP1H的扩展模块最多能带7块,样本上写的在四台之内可以用连接电缆是什么意思?
延长电缆CP1W-CN811长度为80Cm,当只使用CPM系列扩展模块时,若需要将模块延长安装,可以使用这跟延长电缆,但是它只能连接在第1到第4台之前,若不需延长可以不使用这根电缆,模块可以紧凑的连接在一起;当同时使用CJ以及CPM系列扩展模块时,则必须加这根延长电缆,用来连接CJ和CPM的模块。这根延长电缆仅限使用一次。如图,以全为组A模块为例:
8.CP1H-XA40DR-A带CPM1A -40EDR+CPM1A-20EDR+CPM1A-8ER+CPM1A-AD041 + DA041*2这样的配置可以吗?
不可以,超过了配置的范围了。
CP1H配置CPM1A的扩展模块要求如下:7≧组A+组B*2
因此可以这样配置CJ1W-AD041-V1 +CP1W-EXT01加上CPM1A-40EDR*2+CPM1A-DA041*2或者直接选择CJ1M的机型来做这个配置。
9.CP1H配CPM1A-MAD02和CPM1A-20EDT的地址如何分配?
40点的CP1H的CPU本体的输入通道从00开始,占了00和01通道,输出从100开始,占了100和101通道,扩展模块的输入从02开始依次排下去,输出从102开始依次排下去。所以该地址分配如下:
10.CP1H内置模拟量的规格?