如何将低版本创建的项目移植到WinCCV6.0中? 将项目移植到WinCCV6.0的工作步骤: WinCCV6.0与其以前的版本相比在数据组织方面有着显著的不同。为了使在WinCCV5.0ServicePack2或WinCCV5.1中创建的项目在WinCCV6.0中也能工作,项目数据必须首先通过移植作相应的调整。为此,WinCCV6.0提供了一个项目移植器,用于自动移植项目的组态数据、运行系统数据和归档数据在移植之前,建议为原版本的项目做一个备份。与此有关的信息参见WinCC信息系统中的主题“使用WinCC”>“使用项目”>“复制和归档项目”。 已归档的文件:如果必须访问先前版本的归档数据,则必须将归档移植到WinCCV6.0。请使用项目移植器移植归档数据和dBASEIII归档。 多用户项目:为了使利用WinCCV5.0SP2或V5.1所创建的多用户项目在WinCCV6.0中能够正常工作,可进行如下操作: 移植系统中所有服务器上的单个多用户项目。如果原来的项目使用了多客户机,则分别单独移植多客户机的项目数据。正常操作中的冗余系统,不用取消激活操作就可在冗余系统中对项目进行升级。此时,将按规定的次序升级服务器、客户机和多客户机。章节“在正常操作中升级冗余系统”中提供了有关的详细说明。 警惕:为了不影响系统操作,必须遵守所描述的步骤次序,且完成所有步骤时不能有任何长时间的中断。 早于WinCCV5.0ServicePack2的WinCC版本:对于早于WinCCV5.0SP2的WinCC版本所创建的项目,必须一步一步地进行移植,将系统先升级到WinCCV5.1,并移植项目。安装WinCCV6.0,并使用项目移植器移植项目。
名片
2024-10-28 广告
2024-10-28 广告
Altair HyperWorks软件授权是优菁科技(上海)有限公司为客户提供的重要服务之一。我们确保每位客户都能合法、安全地使用HyperWorks这一先进的CAE(计算机辅助工程)平台。通过与Altair公司的紧密合作,我们为客户提供正...
点击进入详情页
本回答由名片提供
2013-09-07
展开全部
在电脑上装上SyBASE7后直接用WINCC6。0自带的ProjectMigrator(项目移植器)转换一下就可以了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-09-07
展开全部
我都是直接装5。1,然后再卸掉,SYBASEanywhere就留下了,再装6。1,然后用项目移植器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-09-07
展开全部
IP地址设置不对,重新设置一下,再看一看你的计算机名与项目的计算机名是否一致。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-09-07
展开全部
我是用sybase7移植项目的,能打开5.1的项目的