消火栓低压压力开关和流量开关同时动作才能启泵吗?

 我来答
棉花糖QQonedcae4
2019-11-18 · 知道合伙人互联网行家
棉花糖QQonedcae4
知道合伙人互联网行家
采纳数:20232 获赞数:39192
山东师范大学计算机科学与技术专业,本科学士学位,培训过软件开发,及法律。

向TA提问 私信TA
展开全部
不用的,直接用一个输入输出模块就可以实现的,压力开关和流量开关是直接启动水泵的,也就是直接电源24v启动联动线就是,不经过其他的,反馈信号就是报警线即可,从回路任意链接就可以,
这个因为是采用输入输出模块转换的,相当于联动,就是压力开关或者流量开关动作因为只有一对触点,需要转换四个触点接线,因为同时需要报警的输入,所以输出就直接是用的24v电源,相当于出点动作24v直接闭合,经过模块转换形成动作,同时反馈的
追问
我知道是直接启泵,我想问的是只动作一个就启泵还是需要两个都动作才能启泵
相当小把戏
数码发烧友

2019-11-19 · TA获得超过15.2万个赞
知道顶级答主
回答量:6.7万
采纳率:96%
帮助的人:1.2亿
展开全部
要看消火栓的应用场所。
有些个别场所里面所设置的消火栓,有可能会这样儿来设置,也就是只有流量开关和压力开关同时动作的时候才会启动水泵运转。这种设置或控制方式是不规范的。
绝大多数场所所设置的消火栓都是只要其中一个信号动作,水泵就会启动运转。这也是消防相关规范所规定必须做到的控制方式。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
锦绣坊1
高粉答主

2019-11-18 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:3.3万
采纳率:87%
帮助的人:4729万
展开全部
首先明确一下,这两个触发设备不会同时安装在同一套系统中的,也就是说只有一个触发设备就可以启动消防泵。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陌生人131
2021-05-07
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:6284
展开全部
11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。
其中一种就行,现在验收,一般会以流量开关起泵
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
上海奇众阀门
2023-08-26 · 百度认证:上海奇众阀门制造有限公司官方账号,科技领域创作者
上海奇众阀门
上海奇众阀门制造有限公司是一家高温高压各种工况阀门的专业研发制造商。公司总部位于上海市金山工业区以及嘉定金园工业区,公司注册资金5688万元。
向TA提问
展开全部
以下是阀门行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。
以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。
这些品牌在阀门行业中以其创新技术、高品质产品和可靠性而著名。值得注意的是,市场和行业发展变化快速,不同的排名可能会因时间和地区而有所不同。对于最新的排名信息,建议参考行业报告、专业机构或市场调研数据,以获取更详细和准确的信息。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式