空调制冷时里面吹热风,外面吹冷风,怎么回事
如果是单冷机:空调外机出冷风可能是你的个人感觉。因为单冷机是不会出现室内机出热风,室内机出冷风的。如果你感觉室外机出冷风,可能是出自然风,就是只是空调风扇吹出的风。这样的话,原因就简单了:
a) 压缩机 没启动。
b)没有制冷剂了。主要就是这两个原因。
如果是冷暖机:
a)个人感觉(可以与室内出风对比一下),与上边相似;
b)空调制热运行,模式对不对,四通阀坏了,遥控器坏了等等,原因较多。
各品牌空调外机尺寸:
长虹壁挂式1P冷暖空调KFR-25GW/DC3室外机外形尺寸(mm):550×780×270。
长虹壁挂式1.5P冷暖空调KFR-25GW/DL室外机:537×597×282。
长虹3P冷暖柜机KFR-71LW/DFS (高×宽×深单位:mm)室外机:885×870×354。
长虹2P单冷柜机KF-51LW/FS (高×宽×深单位:mm)室外机:558×867×316。
美的立柜式KFR-50LW/F1Y换气世纪星空调室外机(mm) 850×600×305。
美的立柜式KFR-50LW/IY空调高x宽x厚(mm)室外机701×843×313。
海尔柜式2P冷暖空调KFRD-48LW/Z室外机尺寸:780×245×540mm。
海尔智慧眼1.5P变频冷暖空调KFR-36GW/M(BPF):710×255×840mm。
发果调到自动上,低于你所调温度,就会自动制热,高于则自动制冷。
如果这这个情况,把模式调为制冷就行了。
3年内的所有家用空调都在保修期内的,压缩机一般是5年或6年
如果不是在自动上,就叫维修的上门看看,
正常的结霜。空调器在开始运行时,由于冷凝温度和冷凝压力都较低,毛细管供液量低于正常值,使蒸发压力随之降低,因此引起低压供液管出现结霜现象。但这种结霜到融化只是一个短暂过程,一般在压缩机运行后就开始结霜,5分钟内整个结霜融化过程全部结束,空调器进入正常运转。
缺氟。空调器缺少制冷剂时,低压供液管会出现结霜现象,这是一种典型的故障现象。此种现象表现于从空调器开始运转,低压供液管就开始结霜,而且当压缩机运转10多分钟后还不消失。引起缺氟的原因,对于使用多年的空调器,可能是正常现象,只要添加制冷剂就可以了。对于才使用两三年或刚安装不久就出现缺氟现象,则是制冷系统泄漏所致。
制冷系统局部堵塞。堵塞点一般在过滤器出口或毛细管进口比较多见。由于系统内发生局部堵塞而产生节流效应,使节流后的压力低于空调工作的正常值,引起供液管结霜。
缺氟与堵塞都会使供液管结霜,回气压力、运转电流、冷凝器的排风温度低于正常值,二者故障现象非常相似,在检修过程中容易引起误判。
漏氟与堵塞的区别:一是漏氟引起的故障,在漏点处会形成相应的油迹,而堵塞引起的故障不存在油迹;二是结霜的部位不同,除低压供液管结霜外,漏氟引起的故障,是在毛细管的后部开始结霜,而局部堵塞引起的故障是在堵塞处(一般在过滤器或毛细管的前段)开始出现结霜。