接地电阻测试仪操作步骤?
5个回答
深圳市鼎信智慧科技有限公司_
2022-10-24 广告
2022-10-24 广告
我知道有一家优秀研发的厂家,鼎信智慧科技,他们家推出的智慧电网系列包括输电线路视频、图像、分布式故障定位、外破、山火、覆冰、微气象、测温、倾斜、弧垂、舞动检测以及智慧配电监测、智慧变电监测、智慧电缆检测、智慧安装视频、智慧警示、智慧防鸟等都...
点击进入详情页
本回答由深圳市鼎信智慧科技有限公司_提供
展开全部
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插入深度为400mm,如下图所示。 接地电阻测试使用图解
接睁衡地电阻测试使用图解:a)实际操作 b)等效原理
2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方含早敬法如下:
①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。
②用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮“C1”相连。
③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连。
3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。
4)将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于最大倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。
5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于谈慎中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。
6)若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数,重新调整“测量标度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。
7)计算测量结果,即R地=“倍率标度”读数ד测量标度盘”读数。
内存在计算机中的作用很大,电脑中所隐颂有运行的程序都需要经过内存来执行,如果执行的程序很大或很多,就会导致内存消耗殆尽。为了解决这个问题,WINDOWS运用了灶和郑虚拟内存技术,即拿出一部分硬盘棚裂空间来充当内存使用,这部分空间即称为虚拟内存,虚拟内存在硬盘上的存在形式就是PAGEFILE.SYS这个页面文件。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
(1)使用接地电阻测试仪准备工作
1)熟读接地电阻测量仪的使用说明书,应全面了解仪器的结构、性能及使用方法。
2)备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。
3)将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。
(2)使用接地电阻测试仪测量步骤
1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm,如下图所示。
接地电阻测试使用图解
接地电阻测试使用图解:a)实际操作 b)等效原理
2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:
①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。
②用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量睁正仪的接线钮“C1”相连。
③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连。
3)将测量仪水平放置旅搜后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。
4)将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于最大倍数,并慢慢地转动发电机转悉镇悔柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。
5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。
6)若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数,重新调整“测量标度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。
7)计算测量结果,即R地=“倍率标度”渎数ד测量标度盘”读数。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询