220v和380v两种情况下,电线的电流怎么算

比如4平方的线,一个5000w,220v的用电器,电线流过的电流是多少。如果用电器是380v的时候,电流又是多少。在220v的时候,是两根线,一零一火,计算的应该是火线上... 比如4平方的线,一个5000w,220v的用电器,电线流过的电流是多少。如果用电器是380v的时候,电流又是多少。在220v的时候,是两根线,一零一火,计算的应该是火线上的电流,是这样吗?在380v的时候,是三根线,算出来的电流是这三根线每一根上的电流,是这样吗?求大神讲解。 展开
 我来答
XIONGWQ067560f
2018-11-14 · TA获得超过4984个赞
知道大有可为答主
回答量:8014
采纳率:72%
帮助的人:748万
展开全部
民用供电一般为三种情况:电源供电系统,
1、单相三线:U是220(L、N、PE),P=IU.CoSφ。(一般家用电器)
2、单相三线:U是380(L1、L2、PE),P=IU.CoSφ。(如部分焊机)
3、三相三线带地:U是380(L1、L2、L3、PE),P=1.732IU.CoSφ。(纯动力,没有辅助电压)
4、三相四线带地(L1、L2、L3、N、PE)。P=1.732IU.CoSφ。(纯动力,有辅助电压,目前大都如此)
CoSφ是功率因数,一般在0.75-0.85之间。你可以对号入座就是了。
追问
大神。比如4平方的线,一个5000w,220v的用电器,电线流过的电流是多少。如果用电器是380v的时候,电流又是多少。在220v的时候,是两根线,一零一火,计算的应该是火线上的电流,是这样吗?在380v的时候,是三根线,算出来的电流是这三根线每一根上的电流,还是三根线上的电流加起来的和。求大神讲解。
追答
  1. 假设为电阻性负载:I=5000/220=22.73A。

  2. 假设为普通负载,功率因数约为0.8:I=5000/【220*0.8】=26.41A。

380v有两种情况:

一对称负荷类,如电动机类,功率因数约为0.8:I=5/【0.38*1.732*0.8】=9.50A。电流是每根导线的电流,所谓“对称”就是三相负荷相同。

二是焊机类负荷单相(也称两相)380V,功率因数约为0.8。I=5/【0.38*0.8】=16.45A。