电缆桥架的选择分别有哪些?

 我来答
北京京运伟业电缆桥架厂 2023-06-12
展开全部
你好 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。 由槽式、托盘式或梯级式的直线段、弯通、三通、四通组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称(以下简称桥架)。 ,得到广泛关注产品选用优质冷轧钢板,表面工艺有冷镀锌、热镀锌、静电喷涂、防火涂料、烤漆等...
亮子5671
高粉答主

2019-12-09 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:9416
采纳率:82%
帮助的人:522万
展开全部
电缆桥架型式及品种的选择

1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。

2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。

5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。

6、户外要选用复合环氧树脂桥架(F)。
电缆桥架的规格选择

1、桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆填充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。

2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。

3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。

4、桥架横截面积的选择见表。
北京京运伟业电缆桥架厂
2023-06-12 广告
电缆桥架是一种用于电力、通信、控制、信号等电缆的支撑和保护的设备。它通常由悬挂、支撑、连接、跨越、弯曲、垂直和水平走向等多种构件组成,以便在建筑物、桥梁、隧道、地下管道等场所中承载电缆和光缆,使其有序排列,达到美观、安全、可靠的效果。电缆桥... 点击进入详情页
本回答由北京京运伟业电缆桥架厂提供
无语点错了等
2019-12-09 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:79%
帮助的人:656万
展开全部
电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立假设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。

为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸, 荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(Al = 2.7,Fe = 7.86, 按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点, 近年来, 铝合金桥架已在有的工程中加以应用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
雷正电气桥架线槽厂
2019-12-09 · 桥架、金属线槽、JDG/KBG线管厂家
雷正电气桥架线槽厂
广东雷正电气科技有限公司简称“雷正电气”,合法商标“雷正”位于广东东莞,是一家现代化实体大型:电缆桥架、镀锌金属线槽、jdg管/kbg管、镀锌线管及金属软管配件的生产厂家。
向TA提问
展开全部
1.电缆桥架厂家资质是否齐全,是否提供后续服务
2.确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。
3.计算每层电缆的均布荷载(kN/ m2),初步确定桥架的型号、规格。
4.按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lirui830604
2019-12-09 · TA获得超过957个赞
知道答主
回答量:9371
采纳率:21%
帮助的人:513万
展开全部
强弱电之分,槽式桥架,防火,喷塑
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
恒久远制管
2020-12-06 · KBG管|JDG管|桥架及配件生产厂家
恒久远制管
武汉恒久远制管有限公司是主要生产套接紧定式镀锌导管(JDG),扣压式(KBG)热镀锌金属穿线管,电缆桥架及连接件,并拥有强大的产品开发、生产、销售及专业服务能力的现代化高新技术企业。本
向TA提问
展开全部

电缆桥架允许最小板厚:当桥架宽度B<100mm时 板厚1.0mm;100≤B<150时 1.2mm;150≤B<400时 1.5mm;400≤B≤800时 2.0mm;B>800时 2.5mm 。

盖板可以选择相应低一个等级的板材

你可以查看国标GB/T 23639-2009节能耐腐蚀钢制电缆桥架

JB/T 10216-2000电控配电用电缆桥架

JB/T 6743-1993户内户外钢制电缆桥架防腐环境 技术要求

MT 961-2005 煤矿井下用玻璃钢电缆桥架