三菱FX2N输入端的COM是什么意思?而且是进24伏!是不是就是输入端的电源!能这样理解吗
展开全部
输入COM端是公共负端,所有的输入信号都要和他形成回路
PLC电源是220V,输入端子COM口和X端子接的电压是DC24V(大部分的PLC都是24V)
L: 火线
N: 零线(习惯是这么接 ,反着接也可以用)
COM:负极 0V
X:正极 24V (习惯是这么接 ,反着接也可以用)
输入端COM其实就是输入端X的公共端 一般PLC大概8个输入端X共用1个COM口 各个COM口不是互相连接的,包括输出端的COM也不是互相连接的。
输入端一般用PLC自带的电源足可以胜任,除非你要的输入端有接近开关,光电开关很多这样的输入设备。如果是纯按钮旋钮的或是通过中间继电器触点的这种输入方式,用PLC自带的电源就可以了。
输出端习惯上我们会用到外部DC24V开关电源来驱动中间继电器,再通过中间继电器驱动接触器电磁阀等执行机构。
深圳市兴威帆电子技术有限公司
2023-08-24 广告
2023-08-24 广告
实时时钟模块可以选择许多不同的制造商和型号,具体选择取决于您的应用需求和预算。一些流行的实时时钟模块品牌包括DS1302、MA电商平台6925和MCP7941。这些模块都具有精度高、稳定性好、功耗低等优点,并具有不同的功能和特性,可以满足各...
点击进入详情页
本回答由深圳市兴威帆电子技术有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询