第3.2.1条
电容器承受的稳态
过电压
不应超过电容器额定电压的1.1倍。
当电容器的额定电压不满足实际运行电压要求时,可将两台或两台以上串联
使用。
第3.2.2条
电容器的选择应允许稳态
过电流
达到电容器
额定电流
的1.3倍。
对于具有最大电容正偏差的电容器,该过电流允许值应达到电容器额定电流的
1.43倍。