10kv高压柜电流互感器A,C相
你观察的很仔细 从你的提问中能看出你是有基础的并且对电力系统有一定的了解 对于你的提问看了下面的内容估计你就明白了
B相电流互感器的作用:在一般书上提到都是只装A、C相电流互感器,
现在为什么装B相CT呢?
这主要是考虑到小电流接地选线功能。10kV架空线路,在单相接地时允许继续运行一段时间,但是需要确定是哪条线路接地,以便尽快查线检修,即“选线”。选线的依据是,该线路的零序电流是否为零。零序电流为三相电流的矢量和,正常时理论值为零,单相接地时,实测零序电流不为零,即可判断该线路故障,所以,需要配置三相CT来计算零序电流。对于电缆出线而言,在高压(10kV)电缆上配置了专用的零序电流互感器,不需要再用三相CT之和来计算,所以配置A、C两相CT来实现保护功能即可
补充说下 楼上的说 但对于B相接地故障,就无能为力了
这个就要看系统的运行方式了 如果是小电流接地系统 就像上面我说的 可以继续运行两小时 期间选线
如果是大接地系统 那就三相都安装 或是根据实际情况 另行考虑 。当然电力系统有很多套保护相互配合的,这个保护部动作 ,下个保护也会动作(近后备、远后备、距离、差动什么的)
其实你看图纸就能发现10KV(小接地系统)基本都是AC两相装互感器 35KV及以上 基本都是三相
综上所述 小电流接地系统一般都两相 大接地系统一般都三相 当然有时候具体事情也得具体 分析不能一概而论
不明白请追问……
采用三段电流保护,同时又采用了差动保护,这时就必须要三只互感器来完成了。差动保护能快速准确判断变压器自身故障,能很好拟补三段式电流保护的缺陷。
在变配电系统中,记得是5000kVA以上容量的变压器都会加配差动保护,也就采用了三只互感器。以下的就只采用三段电流保护,也就采用两只了。
另外要说明的是采用了差动保护的变压器,其进线柜和出线柜都是三只互感器,这样才能搭配成差动功能。
要详细了解这方面的知识,建议找一本继电保护方面的资料看看,就完全明白了。祝工作愉快,学习进步!