cp341如何用modbus读取一个仪表从站的多个数据 ,比如说我需要从一个从站读取电压、电流、功率等数据

现在我读到了2个数据,但是它们都显示在同地址中,如何将其放到2个不同的地址中... 现在我读到了2个数据,但是它们都显示在同地址中 ,如何将其放到2个不同的地址中 展开
 我来答
爬上网的虾子
2013-09-10 · TA获得超过1582个赞
知道小有建树答主
回答量:1750
采纳率:100%
帮助的人:1285万
展开全部
FB7用功能吗3一次性发送,接收块的FB8长度加长,接收数据时整型数据格式,后期还要加工的。
更多追问追答
追问
能说的详细点吗   谢谢
追答
341可以使用FB7/8或SFB12/13做modbus,发送块用到功能03(一次读取多个寄存器),通讯正常的情况下,从站将按照发送块指定位置(仪表对应的寄存器偏移后的)的数量(长度)数据,送到接受块指定的数据块号,首地址之后的连续存储区域。