霍尼韦尔IP-ALARM软件通过IP2000网络模块对VISTA120主机进行布撤防问题 50
现在的情况是IP-ALARM能够接收到主机的各种状态,通过键盘布撤防的信息,编程的状态信息都能传到软件平台上。但是就是不能通过IP-ALARM去进行远程布撤防,发送命令过...
现在的情况是IP-ALARM能够接收到主机的各种状态,通过键盘布撤防的信息,编程的状态信息都能传到软件平台上。但是就是不能通过IP-ALARM去进行远程布撤防,发送命令过去都没有反应。 虚拟键盘第16位地址已经编程,不知道还漏了哪里,希望有高人指点,全面点的分析下。
展开
展开全部
IP-ALARM软件与IP-2000网络模块,在上传信息方面是绝对没问题的,但是在网络回控方面确实是一个弱点,因为IP-ALARM以及IP-2000都是Honeywell在国内OEM另外的两个厂家的产品,不是同一家的,所以在回控协议机制是有一点问题的。你说的这种情况很正常,有解决方法,但也是时好时不好的。
第1、把电脑关机重启,把报警主机重启,然后再进行回控。有可能就OK了,只是有可能。即使能回控成功,然后可能过一会就又不行了。
第2、把IP-2000换成IPM-VISITA,IPM-Vista这款网络模块回控就完全OK,没有问题,就是编程稍微麻烦点。
另外提醒两点:
1、设备编程里面的16地址位编程只是针对第1子系统回控的。如果你系统设置多个子系统,那么就要相应的把后面的17、18等等都打开,1个地址位对应1个子系统。
2、软件里面的勾选IP2000控制协议那块要勾选,还有IP地址都要填上且一样。
2023-05-30 广告
2023-05-30 广告
StormProxies是全球大数据IP资源服务商,其住宅代理网络由真实的家庭住宅IP组成,可为企业或个人提供满足各种场景的代理产品。点击免费测试(注册即送1G流量)StormProxies有哪些优势?1、IP+端口提取形式,不限带宽,IP...