怎么根据PKPM结果给柱、梁配筋要详细的公式,数字表示的意思我都懂就是不知到怎么算非加密区间距怎么来的
还有就是梁的数字很多不知道怎么选数字,主要就是梁、柱、板的配筋怎么算,最好有详细的公式,要详细。在此感谢(非诚勿扰)你好,首先很感谢你的回答,希望你不吝赐教比如这张图上的...
还有就是梁的数字很多不知道怎么选数字,主要就是梁、柱、板的配筋怎么算,最好有详细的公式,要详细。在此感谢 (非诚勿扰)
你好,首先很感谢你的回答,希望你不吝赐教比如这张图上的梁和柱怎么配筋?为什么这么配?
我先说说自己的想法:柱子B边和H边分别是(8-2*2)*100=400就是两根16的,(12-2*2)*100=800就是4根16的,箍筋就是1.4*100=140可以用14的钢筋后面非加密区我就不知道了用几只箍也不知道。
梁我不知道通长筋选哪个数字(是不是最大的哪个或者是中部的配筋数字)箍筋也是不知道非加密区的怎么算。
受扭钢筋也不知道怎么算的。
我相信还有很多像我一样,执着为了自己梦想自学的同仁,也被这些问题困扰着,如果您能耐心的帮助我们这些年轻人,您解决的不是这个问题而是新中国的未来。感谢、、、、、、、、、、 展开
根据2.0,选择角筋16;
b侧中部钢筋面积=8-2*2(实配角筋面积)=4,配2根16;
h侧中部钢筋面积=12-2*2(实配角筋面积)=8,可配4根16,2根20+1根16(出现直径大于角筋时,把角筋16和中部20交换,即此时角筋为20,h侧中部为3根16)
梁钢筋:
受扭纵筋:如果梁高需设腰筋,按腰筋构造要求设置,假设面积为a,若大于计算值7,不处理;小于计算值7,7-a后上下纵筋各加一半。如果梁高不需设腰筋,计算值7上下纵筋各加一半。
pkpm将每个梁单元分成8段,如32-9-0,左两段为32,中四段为9,左两段为0;而平法将整根梁分成3段,第一排为1:1:1,第二排为1:2:1(见平法图集)。左支座为32,在平法中应该覆盖了计算为9的梁段,所以不用按9做通筋(如果没有覆盖计算为9的梁段,用9做通筋)。如果通筋计算值为0,则应该构造设置通筋。
箍筋:先确定箍筋肢数n(通常2肢,梁宽大于等于350时4肢),再确定间距s(加密区箍筋最大间距,通常为100),最后计算单肢箍筋面积1.4*s/n=1.4*100/2=70(如果有抗扭箍筋,还应加上抗扭钢筋面积),选10的
非加密区肢数和直径同加密区,间距不大于2倍(同时要满足计算)。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询