GIS系统即地理信息系统(GIS ,geographic information system)。
GIS系统是将计算机硬件、软件、地理数据以及系统管理人员组织而成的对任一形式的地理信息进行高效获取、存储、更新、操作、分析及显示的集成。
扩展资料:
GIS系统应用:
一、环境监测
1、1987年联合国开始实施一项环境计划(UNEP),其中包括建立一个庞大的全球环境变化监测系统(GEMS)。
2、全球森林监测和森林生态变化有关项目(1990年对亚马逊地区原始森林的砍伐状况进行了调绘、1991年编制了全球热带雨林分布图)。
3、海岸线及海岸带资源与环境动态变化的监测。
4.全球性大气环流形势和海况预报等。
二、资源调查
1、在资源调查中,提供区域多条件下的资源统计和数据快速再现,为资源的合理利用、开发和科学管理提供依据。
2、可应用于不同层次和不同领域的资源调查与管理(例农业资源、林业资源、渔业资源)。
三、监测预测
1.借助于遥感(RS)和航测等数据,利用GIS对森林火灾、洪水灾情、环境污染等进行监视,例如,1998年长江流域发生特大洪水灾害期间,制作洪水淹没动态变化趋势影像图,为管理部门提供了有效的决策依据。
2、利用数字统计方法,通过定量分析进行预测。如加拿大金矿带的调查,分析不宜再行开采的存在储量危机的矿山,优选出新的开采矿区,并作出了综合预测图。
参考资料:百度百科-GIS系统
推荐于2018-03-05
高压配电装置的型式有三种:第一种是空气绝缘的常规配电装置,简称AIS。其母线裸露直接与空气接触,断路器可用瓷柱式或罐式。葛洲坝电厂采用的即是这种型式。
第二种是混合式配电装置,简称H-GIS。母线采用开敞式,其它均为六氟化硫气体绝缘开关装置。
第三种是六氟化硫气体绝缘全封闭配电装置。其英文全称GAS—INSTULATED SWITCHGEAR,简称GIS。
GIS的优点在于占地面积小,可靠性高,安全性强,维护工作量很小,其主要部件的维修间隔不小于20年。
在三峡工程左岸电站和右岸电站各有一座550千伏GIS高压配电装置。左岸电站550千伏GIS及附属设备布置在上游副厂房93.6米高程的GIS室内。布置有主变压器和500千伏并联电抗器等设备。GIS与主变压器和并联电抗器采用油\六氟化硫套管连接。GIS室上层为副厂房顶,布置有GIS空气\油出线套管以及开敞式阻波器,电容式电压互感器、避雷器、空气\六氟化硫出线套管与这些设备采用架空线连接。GIS属户内式。
户内式GIS几乎不受大气环境条件影响。GIS的大修周期一般为15年或更长,三峡电厂GIS主要部件的维修间隔不小于20年。而AIS或H-GIS,因受外界大气条件影响,其老化与损坏速度快,大修周期短且检修次数多。
三峡左岸GIS共有39台开关。左一电站共有8台机组和三峡至万州1线、三峡至龙泉1线、三峡至龙泉2线、三峡至龙泉3线等四回线路�左二电站共有6台机组和三峡至荆州1线、三峡至荆州2线、三峡至荆州3线等三回线路。
三峡左岸电厂采用国际招标采购,GIS由国际知名厂家ABB于1999年中标供货安装。属金属封闭离相式结构,发电机-变压器采用单元接线,两单元接线组合成联合单元接入3/2接线的开关站。母线分段,3/2接线7串,双开关出线一串。GIS室净尺寸约长为581.5米,宽为15米。
三峡电厂GIS的额定电压为 550千伏。额定电流分别是联合单元回路 为2000安、一倍半接线及出线回路为3150安、主母线和母线分段开关设备为4000安。
三峡电站2002年10月开始进行设备安装,左一电厂GIS(含母联)已于2003年6月15日安装完毕,左二电厂GIS计划2004年5月安装完毕。