110kw电机加就地补偿电容器,应如何选择合适的电容?
现在正常运转时电流是200A,离配电室40米左右,请问加装后能降多少电流?又能节省多少电?谢谢!...
现在正常运转时电流是200A,离配电室40米左右,请问加装后能降多少电流?又能节省多少电?谢谢!
展开
2个回答
2013-09-14
展开全部
电机的功率因数在不补偿的情况下是cosa1=0.76,补偿后的功率因数大于cosa2=0.95,所以电容的补偿功率为Q=Q1-Q2=P(tga1-tga2)=110(0.86-0.33)=58.3Kvar,所以你可以加60Kvar/0.4Kv的补偿电容(在380V的线电压下,容量为54Kvar,相当于原容量的90%,同时你的电机的实际功率也为原功率的91%,所以补偿后的功率因数仍在0.95左右)。
另外至于节电的话主要是减少了变压器、电机以及线路的损耗,而你的低压配电房应该本身就有电容补偿装置的,所以变压器损耗就不计了,这理就计算线路的损耗,如果你的电缆用的是95平方的线,那么用了补偿电流后线路电流减少了:I=P(1/cosa1-1/cosa2)/(1.732*u)=45A,这样线路损耗功率减少了:P=3*I*I*R=3*45*45*0.0175*40/95=45W,一年节电(按300天计):324KW.H
从这里可以看出来,如果线路不是很远,电缆线径选的合适的情况下是没必要加补偿电容的,因为你还要虑到补偿柜的本身损耗成本、维护成本以及最初投入成本。
另外至于节电的话主要是减少了变压器、电机以及线路的损耗,而你的低压配电房应该本身就有电容补偿装置的,所以变压器损耗就不计了,这理就计算线路的损耗,如果你的电缆用的是95平方的线,那么用了补偿电流后线路电流减少了:I=P(1/cosa1-1/cosa2)/(1.732*u)=45A,这样线路损耗功率减少了:P=3*I*I*R=3*45*45*0.0175*40/95=45W,一年节电(按300天计):324KW.H
从这里可以看出来,如果线路不是很远,电缆线径选的合适的情况下是没必要加补偿电容的,因为你还要虑到补偿柜的本身损耗成本、维护成本以及最初投入成本。

2024-09-05 广告
电流熔断器是电气系统中至关重要的安全保护元件,它能够在电路中出现过流情况时迅速切断电源,有效防止设备损坏、火灾等安全隐患。我们上海赢海洲新能源科技有限公司深知其重要性,精选高品质材料制造电流熔断器,确保产品具有快速响应、稳定可靠的特点。这些...
点击进入详情页
本回答由上海赢海洲提供
推荐于2017-09-04 · 知道合伙人教育行家
关注

展开全部
电动机无功补偿容量的计算方法,有以下两种:
1、空载电流法
Qc=3(Uc²/Ue²)*Ue*Io*K1。
说明:
I0——电动机空载电流;
Uc——电容器额定电压(kv);
Ue——电动机额定电压;
K1——推荐系统0.9。
2、目标功率因数法
Qc=P(1/(cosφe²-1)-1/(cosφ²-1))*K2。
说明:cosφe——电动机额定功率因数;
K2——修正系数;
cosφ ——电动机补偿后的目标功率因数;
P——电动机额定功率;
Ue——电动机额定电压;
推荐cosφ在0.95~0.98范围内选取。
根据公式计算:可选择60Kvar/0.4Kv的补偿电容器。
1、空载电流法
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询