工业用24V开关电源出线“-”有必要和大地接通吗?

我这的24V开关电源出线端有“+”和“-”两个,两者之间电压是24V,连接用电器构成回路,其中“-”有必要和柜体接地(也就是地线)相连吗?接地与不接地有什么区别?两种情况... 我这的24V开关电源出线端有“+”和“-”两个,两者之间电压是24V,连接用电器构成回路,其中“-”有必要和柜体接地(也就是地线)相连吗?接地与不接地有什么区别?两种情况在实际的使用中会对用电器造成什么样的影响?请高手帮解答,拜谢!
是直流,+当然不能对地短路,—呢?有很多系统—也是对地接通的啊,我问的是有没有必要把_接地,不接会有什么影响
展开
 我来答
俱怀逸兴壮思飞欲上青天揽明月
推荐于2017-09-29 · TA获得超过12.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:78%
帮助的人:2836万
展开全部
工业用24V开关电源出线“-”有必要和大地接通。电源的负极接地可以很大程度上防止差模干扰,提高电路的稳定性。

开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。
百度网友c6e214a
推荐于2017-10-06
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:11万
展开全部
这跟线可以接大地,如果你的柜体外壳接地了,这跟线可以接外壳。这跟线接大地的作用是防止差模干扰。如果你的设备用在干扰比较大的环境中,比如周围有大的发电机,这跟线就最好接地。我实际工程遇到过这种问题,塔机上面电源不接地,塔机在工作的时候,尤其开关是用的触点开关不是固态继电器的时候。就经常掉盘,视频监视系统就重启或死机。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hdsr178
2013-09-12 · 科学技术是第一生产力!
hdsr178
采纳数:4607 获赞数:15926

向TA提问 私信TA
展开全部
可以不接大地。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
应枋蕤4x
2013-09-12
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:4.4万
展开全部
24V是直流吗?直流电是不能和大地连接起来的。要是24V交流电也没有必要连接,要是接地了,就发生单相接地故障了。所以不能和大地连接。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
youbudaoan
2013-09-12 · TA获得超过3229个赞
知道小有建树答主
回答量:1356
采纳率:62%
帮助的人:280万
展开全部
理论上各有各的说法,在工程实际中,也是有的接地有的不接。我接触过的负极接地能提高稳定性。像SIEMENS的产品基本都这样接地
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起